Hallo zusammen,
ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301-B10 mit einem 390 Vitocell 100-V.
Ich erhitze das Brauchwasser auf 45 Grad und die Zirkulationspumpe geht einmal früh von 07:00 bis 10:00.
Aktuell habe ich Probleme mit der Warmwassertemperatur, diese fällt extrem ab.
Ich erwärme das Wasser ab 08:00 und die Wärmepumpe erhitzt alles auf die gewünschte Temperatur
Problem:
- Ab ca. 14:00 ist das Wasser schon nur 36 Grad --> ohne großartig Warmwasser zu zapfen (kein duschen, keine Badewanne)
- danach geht die Warmwasser-Produktion wieder an auf 45 Grad
- dann nach einmal duschen um 18:00, geht das Warmwasser schon wieder auf 26 Grad runter und ein zweites duschen ist fast nicht mehr möglich
--> das ist ein normales duschen (15 Minuten)
Dieses Problem tritt jetzt seit ca. 4 Monaten auf und ich kann es mir nicht erklären.
Vielen Dank für jede Unterstützung
Ich würde hier vermuten, dass das Umschaltventil nicht mehr richtig abdichtet. So wird im Heizbetrieb immer Wärme aus dem Speicher gezogen.
Hallo honk0190,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo