Position Vorlaufsensor primär 30 bei der vitocal 300

Hallo,

 

Bei unserer vitocal 300 kommt die Störmeldung Vorlaufsensor primär 30.

Der Fehler lässt sich kurzfristig durch aus- und einschalten der Anlage wieder beheben kommt aber immer wieder.

Hier die Frage:

Sitz der der Sensor wie bei der vitocal 350 an der  Aussenseite des  Verdampfers?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @UserVitocal300 

 

Wenn Sie in der Suchmaschine der ViParts-App „Vitocal 300“ eingeben
Sie erhalten 2894 Suchergebnisse, es wird schwierig sein, dass Ihnen jemand weiterhelfen kann, wenn Sie nicht auch den Vitocal 300-Typ oder die Seriennummer angeben.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo @UserVitocal300 

 

Wenn Sie in der Suchmaschine der ViParts-App „Vitocal 300“ eingeben
Sie erhalten 2894 Suchergebnisse, es wird schwierig sein, dass Ihnen jemand weiterhelfen kann, wenn Sie nicht auch den Vitocal 300-Typ oder die Seriennummer angeben.

 

VG

Hallo UserVitocal300,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank User divanc und Flo_Schneider für den Hinweis und die Bereitschaft zur Unterstützung.

 

Ich habe den Sensor am Verdampfer ausgebaut und an der Kabelbeschriftung gesehen das es sich um den richtigen Sensor handelt. Nach dem Tausch des Sensors war die Störung weg.

 

Der vollständigkeit halber will ich noch den Typ die Serienummer mitteilen.

Vitocal 300-A 7440161401139102

 

 

Danke für die Info. 

 

Viele Grüße
Flo