Guten Tag,
wir haben seit einer Woche unsere LWW verbaut und wunderen uns doch über die starke Geräuschkulisse. Neben dem Brummen, kommt es zu einem permanenten Tinnitus-Geräusch aus der Außeneinheit. Das Tinnitus-Geräusch ist doch deutlich stärker und auch bei einer Entfernung von 5 Meter zu hören.
Video ist im Anhang.
Ich hatte gelesen, dass die Problematik bei Viessmann bekannt ist.
Auszug:
"Ich hatte ein Techniker von Viessmann da, der es mir bestätigt hat dass es ein bekanntes Problem ist. Die Behebung ist verblüffend einfach, die 3 Drosselspulen auf Gummipuffer setzen. Es wurde nie in die Serie mit aufgenommen, betroffen sind die 400V / 2 Lüfter Geräte der 200/222 Serie. Der Techniker hatte gemeint, man müsse nur schauen ob das Pfeiffen von der Metall-Box mit den Drosselspulen kommt oder vom Expansionsventil. Expansionsventil = kein Problem, Drosselspule = Problem 🙂 Es gibt sogar eine Anleitung von Viessmann für die Techniker vor-Ort."
Hat jemand die Anleitung vorliegen und handelt es sich wirklich um das Problem?
Mit freundlichen Grüßen
Benutzer | Anzahl |
---|---|