Natural cooling BW351.B20, Warnung d6

Hallo

bei dieser Kaskadenanlage ist das Brunnenwasser das Problem. Dadurch löst immer wieder der Strömungsschalter aus.

Warum schaltet sich auch nach der Meldung d6 und Ablauf des Timers von 8 Minuten die Brunnenpumpe nicht mehr ein?

Passive Kühlung hat ja nichts mit d6 zu tun, oder?

Nach einem Netzreset funktioniert die Kühlung bis zur nächsten Wärmeanforderung.

lG aus dem heißen Wien

3 ANTWORTEN 3

Eventuell ein Kältemittel- Mangel? 

nein, definitiv 100% Primärkreisproblem

Ich dachte,Primärkreis ist der Kältekreis ?