Hallo guten Morgen, die Kühlgrenze ist unterschritten was aus dem Menü ersichtlich ist. dann bleiben 2 Probleme 1. 211.5 keine Spannung 2. Parameter 7103 Kühlgrenze funktioniert nicht / wird ignoriert. Die Kühlung läuft bis ins ultimo wenn ich den Feuchteanbauschalter überbrücke. Zum allg. Verständnis. Vom System Design her ist es so das wenn in Active Cooling, dann läuft die Heizkreispumpe nicht und die Kühlwasser Umwälzung muss über die Sekundärpumpe erfolgen? -> das ist im Gegensatz zum Service Handbuch weil dort ist beschrieben die Heizkreispumpe läuft immer egal ob im Heiz- oder Kühlbetrieb. Wenn der 211.5 Spannung hätte und somit der Pufferspeicher umfahren wird ist dann wirklich die Pumpleistung der Sekundärpumpe ausreichend um das Kühlwasser im Haus zu zirkulieren ? Ich Denke Notfalls könnte ich auch wenn 211.5 funktionieren würde die Heizkreispumpe auch über 211.5 zusätzlich ansteuern - wäre doch ok oder ? Derzeit helfe ich mir zum testen mit einer Brücke von 212.3 nach 212.2 und schalte via Vi.Care APP die Zirkulationspumpe ein. Könnte ich mir sparen wenn 211.5 funktionieren würde. Gibt es eventuell einen SW Fehler oder irgeneine andere Einstellung welche verhindern könnte 211.5 zu aktivieren ? Mir scheint es fehlt ein weiterer Trigger / Parameter in der Steuerung. Dankeschön und Grüße, Holger