Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
- alle Thermostate der FB Verteiler sind ganz auf, Temperatur am Vorlauf ca. 30 Grad.
- Raumthermostate stehen auf auf mit Symbol Eisflocke.
- Raumtemperatur ca. 30 Grad.
- Außentemperatur über 25 ( bis 30 ) Grad.
- WP läuft gegen Mittag an und startet das Programm Natural Cooling.
- Brunnenpumpe läuft ( Temperatur ca. 12 Grad).
- Heizkreisvorlauftemperatur zeigt ca. 22 Grad und Rücklauf ca. 20 Grad an.
- Mischer verstellt sich, Ventil öffnet und separate Umwälzpumpe läuft.
- Temperatur im Primärkreis ca. 10 Grad, Primärkreispumpe läuft.
? Umwälzpumpe kaputt?
? Falsche Ventilstellung?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Diese sekundäre Umwälzpumpe ist blockiert oder defekt.
1 "Power on" The green indicator light is permanently on when the power supply has been switched on. 2 "Pump on" The green indicator light is permanently on when the pump is running. 3 "Alarm" The red indicator light is permanently on or flashes when the pump has stopped due to an operating fault.
VG
Hallo
So sieht es aus, wenn beide Umwälzpumpen in der NC-Box arbeiten.
VG
Wenn die Pumpe immer wieder blockiert, scheint sie einen Defekt zu haben und sollte ersetzt werden. Setz dich am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo JoergLei06,
läuft denn die Sekundärpumpe in der NC-Box gar nicht an?
Viele Grüße
Flo
Hallo
Diese sekundäre Umwälzpumpe ist blockiert oder defekt.
1 "Power on" The green indicator light is permanently on when the power supply has been switched on. 2 "Pump on" The green indicator light is permanently on when the pump is running. 3 "Alarm" The red indicator light is permanently on or flashes when the pump has stopped due to an operating fault.
VG
Hallo Flo, die Pumpe läuft kurz an ( grüne Lampe plus eine gelbe), springt dann aber auf rot.
ich habe gerade mal beide Kabel vertauscht und siehe da, gleicher Effekt.
das dürfte die Bestätigung für eine defekte Pumpe sein!?
kann man da was reparieren oder muss ich teuer austauschen?
Thank you for your helpfull Information.
Hallo
So sieht es aus, wenn beide Umwälzpumpen in der NC-Box arbeiten.
VG
Wenn die Pumpe immer wieder blockiert, scheint sie einen Defekt zu haben und sollte ersetzt werden. Setz dich am besten einmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
Viele Grüße
Flo
Hallo! Hatte das gleiche Problem.
Da Natural Cooling nur ein paar Wochen im Jahr genutzt wird und die Umwälzpumpe fast das ganze Jahr nicht genutzt wird, setzt sie sich zu.
Ein täglicher Pumpenkick der eigentlich für 13 Uhr geplant ist kann nicht durchgeführt werden, weil die ganze Natural Cooling Box gar keinen Strom bekommt. Nur im Sommer.
Einzige Lösung bisher: Einmal in der Woche über den Aktoren Test das Natural Cooling für ein paar Minuten manuel aktivieren damit sich die Umwälzpumpe freidrehen kann.
Kann jetzt jeder sich seinen Teil denken.
Das lernt man dann durch die Fehler. Jetzt habe ich eine Ersatzumwälzpumpe
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |