Modulierende Wärmepumpe: RCD Typ B vorgeschrieben?

Habe unterschiedliche Informationen darüber:

- benötigt eine Wärmepumpe überhaupt einen RCD?

- muss der bei einer Inverter-Wärempumpe Typ B sein?
  (schreibt Viessman das vor?)

3 ANTWORTEN 3

Hallo @KJW54 

 

Auszug aus der Montageanleitung.

 

2024-03-06 19_17_13-5786520VSA00002_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Bezieht sich die Empfehlung für den RCD Typ B auf alle 3 Anschlüsse (Steuerung, Heizwasser-Durchlauferhitzer und Außeneinheit) oder nur die Außeneinheit? Für die Außeneinheit wäre ja ein gesonderter FI zu überlegen  - kann hier bei der 230V-Variante (1 Ventilator) auch ein FI/LS Typ F verwendet werden? 

VM unterscheidet hier offensichtlich  der Einfachheit halber und vermutlich zur Fehlervermeidung  nicht.

 

Durchlauferhitzer : ohmscher Verbraucher, es können keine pulsierenden oder glatten Gleichströme auftreten --> RCD Typ A

 

Wie du selbst schreibst, empfehlen alle RCD Hersteller für einphasige  Frequenzumrichter ihre speziellen Typ F RCDs.

 

VG 

 

 