Hallo Zusammen,
seit Mitte Dezember ist der Flüssiggastemperatursensor defekt. Anfragen beim Service von Vissmann ist seit dem gestellt und seit gestern existiert sogar ein Ticket. Terminvorschlag ist der 01.02.2024. eine Reparatur der Heizung im Winter soll über 1,5 Monate dauern???
das Haus bleibt dank integriertem Durchlauferhitzer irgendwie einigermaßen warm bisher. Abe Rich bin nicht in der Lage Warmwasser zu erzeugen! Warmwasserbereitung mit Elektro ist aktiviert und wenn ich 1xWW aktiviere springt der Durchlauferhitzer manchmal an. Heute aber mal wieder gar nicht.
wie kann ich den einfach manuelle einschalten?
So ein schlechter Service ist einfach unfassbar!!!!
Hallo DMann80,
schau mal bitte in der Codierung unter Warmwasser ob der Parameter 6014:1 evtl. eingestellt ist. Falls ja, dann bitte auf 0 ändern.
Für Warmwasser über den internen Durchlauferhitzer muss nur der Parameter 6015:1 stehen.
Grüße
Marcel