Hallo zusammen eine Frage ich besitze seit Mai diesen Jahres eine vitocal 200 a für die Innenaufstellung mit Kühlfunktion.
Vitotronic 200
Mein Problem ist die kühlkennlinie einzustellen.
Die Pumpe ist auf Werkseinstellung von der Kühlung nur jetzt bekomme ich alle 15 Minute den Fehler "Schutzeinrichtung Primär Ca" und die Pumpe kühlt nicht mehr bzw. Schaltet ab.
Ich quittierte die Meldung das Auge verschwindet ca. 15 Minuten später steht wieder die gleiche Meldung.
Gibt es irgendwelche Werte die ich einstellen kann wo die Pumpe rund läuft ohne Unterbrechung?
Bin absoluter Neuling in Bereich ist meine erste Heizung.
Hatte leider keine Einweisung vom Monteur bekommen,nur wie man Raumtemperatur einstellt dass wars.
Grüße Wolfi
Hallo @Wolfi91
Aufgrund möglicher Kondensation wurde ein Feuchtigkeitsschalter aktiviert. Sie können nur die VL-Kühltemperatur Codeadresse 7103 erhöhen oder eine höhere Kühlkurve einstellen.
VG
Hallo Wolfi91!
Ein zu niedrige VLT wie von @divanc vermutet würde den Taupunktsensor mit "Feuchteanbauschalter D5" auslösen und nicht mit "Schutzeinrichtung Primär CA".
In der Service Anleitung der vitotronic 200 WO1C gibt es dazu einen Hinweise auf Seite 323 unter Sensor F11:
Feuchteanbauschalter 24 V
Hinweis:
Falls Feuchteanbauschalter 230 V~ (Anschluss an X3.8/X3.9) bei Kühlung verwendet wird, Brücke einlegen, sonst geht die Wärmepumpe nicht in Betrieb (Meldung „CA Schutzeinricht. Primär“).
Ich vermute mal das die Brücke fehlt - oder es wurde auch gar kein 230V Taupunktsensor an X3.8/X3.9 installiert.
Gruß Gwyn
Hallo @gwynlavin
Nach dem, was geschrieben wurde:
„und die Pumpe kühlt nicht mehr bzw. Schaltet ab.“
Aus dem Geschriebenen folgt, dass der WP abkühlt, später aber in eine CA-Störung gerät.
Gemäß Anleitung Vitocal 200-A AWCI 201.AXX werden der 230V-Feuchteschalter und der Frostschutzthermostat in Reihe an X3.8/X3.9 angeschlossen. Wenn der eine oder andere eingreift, wird ein CA-Fehler angezeigt. Natürlich muss auch eine Brücke am F11-Stecker vorhanden sein. Daher gehe ich davon aus, dass alles richtig angeschlossen ist.
VG