abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kühlfunktion Vitocal 222 S AWT- 221.A13

Hallo zusammen,

wo kann ich in den Einstellungen sehen wie oft und wie lange die Kühlung aktiv war? 

3 ANTWORTEN 3

Hallo Ricci!

 

Wenn du nicht eine Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 an Stelle der besagten Vitocal 222-S AWT 221.A13 hast wird deine WP nicht kühlen.

 

Sonst kannst du die Kühlzeiten unter "Information -> Betriebstagebuch -> Spalte AC" und die Verdichterstarts unter "Information -> Wärmepumpe -> Anzahl Einschalt. Verdichter".

 

Gruß Gwyn

Hallo und vielen Dank für die Antwort.

ich habe das AC unterschlagen. 

in den Einstellungen finde ich den ersten Punkt aber den zweiten :

"Information -> Wärmepumpe -> Anzahl Einschalt. Verdichter".

Den finde ich leider nicht.

 

 

IMG_0012.jpeg

Hallo Ricci!

 

Oh, dann ist das Menu genau so wie die Energiebilanz nicht für die Benutzerebene freigegeben. Gibt hier im Forum ein Paar Beiträge die erklären welche Parameter man in Codierebene 2 ändern muss um diese Menues auch unter "Information" zu sehen.

 

Derweil musst du unter "Service (Menu + Ok 4 Sek.) -> Diagnose -> Wärmepumpe -> Anzahl Einschalt. Verd." zufrieden geben. Unter "Diagnose" findest du auch die "Energiebilanz" - ist auch sehr interessant.

 

Gruß Gwyn

Top-Lösungsautoren