Wir haben in unserem Neubau eine Viessmann Vitotronic 200 WO1C eingebaut bekommen. Das Zeit Programm ist von Montag bis Sonntag mit einem Haken gekennzeichnet. Jedoch ist das Wasser ab ca 22:00 Uhr Nur noch lauwarm und morgens um 6:00 Uhr ist es kalt. Erst ab circa 6:30 Uhr wird es wieder warm. Installateur findet den Fehler nicht. Woran kann es liegen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Nadja1 schrieb: Meinst du diese?
Ja, genau. Die Modellbezeichnung steht auf beiden Seiten unten an dem schwarzen Kästchen, wäre gut die zu nennen. Aber mit ziemlicher Sicherheit ist dort die Ursache für das lauwarme Wasser zu finden. Im Menü "Zirkulation" gibt es ein Untermenü "Timer". In dem Untermenü gibt es die Unterpunkte "Tageauswahl", "Montag", "Dienstag", ..., "Sonntag", "Reset" und "zurück". Schau mal nach, was zum Beispiel bei Aufruf des Unterpunkts "Montag" angezeigt wird. Da wird ziemlich sicher "06:00-22:00" konfiguriert sein. Und ebenso für die anderen Tage. Das kann auf 00:00-24:00 geändert werden.
Es ist allerdings so, dass eine Zirkulation im Modus "Dauer" mit voller 100% Zirkulationspumpenleistung von 11,2l/min nicht nur viel Energie frisst, sondern auch den Plattenwärmetauscher der Vitotrans Frischwasserstation ziemlich belastet. Da sollte sich dein Installateur mal genauestens mit dem Handbuch der FriWa beschäftigen und euch sinnvolle Vorschläge für die beste Konfiguration machen. Denn im Handbuch für die Fachkraft steht zum Zirkulations-Dauer-Modus: "Hinweis Um eine übermäßige Verkalkung zu vermeiden, müssen bei Dauerbetrieb immer Schaltzeiten eingestellt sein."
Wir haben eine Wärmepumpe (Vitocal 250 A10) und auch eine Vitotrans (die PZSA), und bei uns ist die Zirkulation auf "Anforderung". Das bedeutet, man muss einmal kurz Warmwasser anmachen um die Zirkulation einmalig zu starten, und dann steht 40 Sekunden später heißes Wasser zur Verfügung. Oder man lässt das lauwarme Wasser 50 Sekunden lang laufen, dann wird es auch heiß. Das muss man lernen, spart aber gerade im Sommer eine riesige Menge Energie. Als wir noch eine Ölheizung hatten hat die Dauerzirkulation jeden Sommer ca. 400l Öl nur dafür (also ohne das Öl für das gezapfte Warmwasser) verbraucht. Und auch im Winter geht durch die Zirkulationsauskühlung viel Energie im Heizraum verloren.
Wenn ihr aber die Zirkulation auf "Dauer" lassen wollt, dann sollte zumindest der Volumenstrom auf einen akzeptablen Wert reduziert werden. Denn die Auskühlung der Warmwasserleitungen dauert ja seine Zeit, und dann reicht es, die Zirkulationspumpe auf super kleiner Stufe arbeiten zu lassen, um immer nur ein bischen heißes Wasser nachzuschieben. Das Handbuch empfielt allerdings, bei der Reduzierung der Pumpenleistung die Differenz zwischen T-WW und T-Zirk-RL nicht größer als 5K werden zu lassen.
LG, Sebastian
Hallo Nadja,
wie ist denn das Zeitprogramm genau eingestellt? Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Vitotronic 200 WO1c Seriennummer 7550635301069129. Das Zeit Programm ist auf Montag bis Sonntag eingestellt mit einem Haken. Installateur kommt hier nicht weiter und weiß nicht woran es liegt
Hallo @Nadja1,
du schreibst, das Zeitprogramm ist von Montag bis Sonntag eingestellt.
Meinst du Zeitprogramm für Warmwasserbereitung oder Warmwasser-Zirkulation?
Und welche Einstellung steht für die Zeiten innerhalb des Tages? Wenn z.B. von 06:00, dann beginnt die Anlage erst um 06:00 mit der Warmwasserbereitung. Und diese kann 30 - 40 Minuten dauern.
Schöne Grüße Torga.
Guten Abend, bei der Warmwasserbereitung steht 6-24 Uhr. Bei der Zirkulation ist gar keine Zeit hinterlegt.
Laut Zeitprogramm darf das Warmwasser von 00:00 bis 24:00 gemacht werden, sprich immer. Dann liegt es nicht daran.
Andere Frage: welche Temperatur hat das Warmwasser um 22:00 und 06:00? Mache bitte Fotos von der Anlagenübersicht. Dorthin gelangst du, wenn du einige Sekunden auf '?' drückst. Danach auf 'Pfeil nach rechts' drücken.
Hier die Fotos/Video von heute Morgen mit blinkenden Symbolen. Als ob es sich jetzt erst erwärmt.
@Nadja1: Mach bitte das, was Torga beschrieben hat. Am besten zu den Zeiten, wo du erwarten würdest, dass Warmwasser gemacht wird, es aber kalt ist. Es gibt in der Anlagenübersicht mehrere Seiten. Bitte mach von allen ein Bild.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Nadja1,
die Fotos wurden scheinbar zu verschiedenen Zeiten gemacht. Mal sieht man Heizbetrieb, mal Warmwasserbetrieb. Die tatsächliche Temperatur des Warmwassers wird 53 bzw. 55 Grad angezeigt.
Waren das Zeiten, wo das Wasser kalt war?
Was man noch sieht, dass ihr einen Pufferspeicher habt. Ist der nur für das Heizwasser oder ein Kombi: Heiz und Brauchwasser?
Ja es wurde einmal abends gemacht und einmal morgens. Da es sich um ein Dreifamilienhaus handelt, haben wir eine größere Anlage. Abends war das Wasser nur noch lauwarm und heute Morgen gegen 6:15 Uhr war’s dann warm. Es muss dann gerade angefangen haben sich zu erwärmen. Es blinkte ja auch.Als ob irgendetwas arbeitet,
Die angezeigte Warmwassertemperatur ist aber alles andere als kalt: 53 bzw. 55 Grad. Wir heizen unser Wasser auf 46 Grad und es wird wieder aufgewärmt, wenn es 41 Grad hat.
Bitte meine Frage bezüglich Pufferspeicher beantworten: ist der nur für das Heizwasser oder ein Kombi: Heiz und Brauchwasser?
Wird das Wasser wärmer, wenn man es länger laufen lässt?
Gibt es eine Zirkulationsleitung?
@Nadja1 schrieb: Jedoch ist das Wasser ab ca 22:00 Uhr Nur noch lauwarm und morgens um 6:00 Uhr ist es kalt. Erst ab circa 6:30 Uhr wird es wieder warm. Installateur findet den Fehler nicht. Woran kann es liegen?
Hallo @Nadja1, habt ihr eine Frischwasserstation? Also so ein hohes schwarzes Kästchen, dass entweder am Pufferspeicher oder separat montiert ist? Mach doch mal ein Foto von der ganzen Anlage. Denn dann könnte es daran liegen, dass ab Werk die Zirkulation an dieser Station nur von 06:00 bis 22:00 an ist.
LG, Sebastian
Meinst du diese?
@Nadja1 schrieb: Meinst du diese?
Ja, genau. Die Modellbezeichnung steht auf beiden Seiten unten an dem schwarzen Kästchen, wäre gut die zu nennen. Aber mit ziemlicher Sicherheit ist dort die Ursache für das lauwarme Wasser zu finden. Im Menü "Zirkulation" gibt es ein Untermenü "Timer". In dem Untermenü gibt es die Unterpunkte "Tageauswahl", "Montag", "Dienstag", ..., "Sonntag", "Reset" und "zurück". Schau mal nach, was zum Beispiel bei Aufruf des Unterpunkts "Montag" angezeigt wird. Da wird ziemlich sicher "06:00-22:00" konfiguriert sein. Und ebenso für die anderen Tage. Das kann auf 00:00-24:00 geändert werden.
Es ist allerdings so, dass eine Zirkulation im Modus "Dauer" mit voller 100% Zirkulationspumpenleistung von 11,2l/min nicht nur viel Energie frisst, sondern auch den Plattenwärmetauscher der Vitotrans Frischwasserstation ziemlich belastet. Da sollte sich dein Installateur mal genauestens mit dem Handbuch der FriWa beschäftigen und euch sinnvolle Vorschläge für die beste Konfiguration machen. Denn im Handbuch für die Fachkraft steht zum Zirkulations-Dauer-Modus: "Hinweis Um eine übermäßige Verkalkung zu vermeiden, müssen bei Dauerbetrieb immer Schaltzeiten eingestellt sein."
Wir haben eine Wärmepumpe (Vitocal 250 A10) und auch eine Vitotrans (die PZSA), und bei uns ist die Zirkulation auf "Anforderung". Das bedeutet, man muss einmal kurz Warmwasser anmachen um die Zirkulation einmalig zu starten, und dann steht 40 Sekunden später heißes Wasser zur Verfügung. Oder man lässt das lauwarme Wasser 50 Sekunden lang laufen, dann wird es auch heiß. Das muss man lernen, spart aber gerade im Sommer eine riesige Menge Energie. Als wir noch eine Ölheizung hatten hat die Dauerzirkulation jeden Sommer ca. 400l Öl nur dafür (also ohne das Öl für das gezapfte Warmwasser) verbraucht. Und auch im Winter geht durch die Zirkulationsauskühlung viel Energie im Heizraum verloren.
Wenn ihr aber die Zirkulation auf "Dauer" lassen wollt, dann sollte zumindest der Volumenstrom auf einen akzeptablen Wert reduziert werden. Denn die Auskühlung der Warmwasserleitungen dauert ja seine Zeit, und dann reicht es, die Zirkulationspumpe auf super kleiner Stufe arbeiten zu lassen, um immer nur ein bischen heißes Wasser nachzuschieben. Das Handbuch empfielt allerdings, bei der Reduzierung der Pumpenleistung die Differenz zwischen T-WW und T-Zirk-RL nicht größer als 5K werden zu lassen.
LG, Sebastian
Vielen Dank, Tatsächlich war die Uhrzeit sechs bis 22:00 Uhr eingestellt. Ich habe jetzt für jeden Tag von 0-24 Uhr eingestellt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin schon am verzweifeln. Man ist leider aufgeschmissen und auf das Fachpersonal kann man sich nicht verlassen. Welche Zirkulation Leistung sollte man einstellen?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |