Kann Vitocell 100-U (CVUA) auch mit Wärmepumpe + Solar betrieben werden?(Bisher öl + Solar)

Eine Ölheizung soll gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht werden.
Kann der deutlich neuere Warmwasserspeicher mit Solarunterstützung beibehalten werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

in der Planungsanleitung der Vitocal heist es 

Überschlägige Berechnung der Wärmetauscherfläche:
Mindestwärmetauscherfläche in m2
≈ Leistung der Wärmepumpe inkW x 0,3 m2/kW

Dein CVUA  hat für Solar unten einen 1,5 m² WT und oben einen 0,9 m² WT den ide WP nüzen würde.

https://www.heizungsdiscount24.de/shop/images/products/media/Viessmann-100-W-CVUA-SD1-300_50_Viessma...

Wenn jetzt z.B. eine 8 kW Wärmepumpe auf den 0,9 m² los geht, wird sie ihre Leistung zurückregeln, weil sie ihre Wärme nicht los bekommt und die Ladung wird Faktor X länger dauern. In der Zeit läuft auch Heizung nicht.

Funktionieren wird es, mit diesen Einschränkungen.

Je nach alter der Solarthermie, wäre ein Umstieg auf PV sinnvoll, dann könnte die WP beide WT im Boiler nutzen.

Wenn man die PV Anlage auf eine Peakleistung vom 10 fachen dessen dimmensioniert, was der Verdichter bei 0 Grad AT aufnimmt. Läuft die Wärmepumpe auch an einem trüben Dezember Tag noch 8 Stunden mit dem eigenen Strom.

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

in der Planungsanleitung der Vitocal heist es 

Überschlägige Berechnung der Wärmetauscherfläche:
Mindestwärmetauscherfläche in m2
≈ Leistung der Wärmepumpe inkW x 0,3 m2/kW

Dein CVUA  hat für Solar unten einen 1,5 m² WT und oben einen 0,9 m² WT den ide WP nüzen würde.

https://www.heizungsdiscount24.de/shop/images/products/media/Viessmann-100-W-CVUA-SD1-300_50_Viessma...

Wenn jetzt z.B. eine 8 kW Wärmepumpe auf den 0,9 m² los geht, wird sie ihre Leistung zurückregeln, weil sie ihre Wärme nicht los bekommt und die Ladung wird Faktor X länger dauern. In der Zeit läuft auch Heizung nicht.

Funktionieren wird es, mit diesen Einschränkungen.

Je nach alter der Solarthermie, wäre ein Umstieg auf PV sinnvoll, dann könnte die WP beide WT im Boiler nutzen.

Wenn man die PV Anlage auf eine Peakleistung vom 10 fachen dessen dimmensioniert, was der Verdichter bei 0 Grad AT aufnimmt. Läuft die Wärmepumpe auch an einem trüben Dezember Tag noch 8 Stunden mit dem eigenen Strom.

 

 

 

Die Solarthermie ist 8 Jahre alt.
PV scheidet leider aufgrund der Dachfläche (Reihenhaus mit vilenen Dachflächenfenstern) aus.
Andere Heizungsalternativen auch schwierig, da kein Gasanschluss, keine Lagermöglichkeit für Pellets.
Wie viel Öl braucht das Haus im Jahr?
Wie ist die Normaussentemperatur bzw. die PLZ
Wie ist die nötige Vorlauftemperatur bei dieser Normaussentemperatur .

Dann kann man im JAZ Rechner mal sehen wie effektiv eine WP laufen würde.
Ölverbrauch ca. 850-950 Liter/Jahr.
Normaussentemperatur -10,7 Grad
Aktuelle Vorlauftemperatur der Ölheizung auch an kalten Tagen nicht über 50 Grad.
Der Verbrauch ist wenig. Heizt du da noch mit Holz zu?
Das wäre wirklich für ein WP ganz gut geeignet.

Überschlagsmäßig wüde eine Wärmepumpe mit 5kW leicht ausreichen.
Dann wäre der Wärmetauscher im Boiler nicht mehr ganz so unterdimensioniert.

https://www.waermepumpe.de/normen-technik/jazrechner/

Nein aktuell heize ich nur mit Öl. Ein Kaminofen ist perspektivisch geplant, wenn der Kamin nicht mehr durch die Ölheizung blockiert ist.