Hallo Flo, ich habe hier kein Problem mit dem Taktverhalten, weder im Heizbetrieb noch im Warmwasserbetrieb. Die WP hat nach 1,5 Jahren Betrieb 1221 Starts auf der Uhr. Das sind im Durchschnitt etwas mehr als 2 Starts pro Tag. 2K Gesamthysterese in Verbindung mit dem hier verbauten 750l Speicher sind absolut ok. Mit dieser Einstellung dauert es, wenn kein Warmwasser entnommen wird, nach Erreichen des oberen Abschaltwertes ca. 1,5 bis 2 h bis der untere Einschaltwert erreicht wird und die Warmwassererzeugung wieder beginnt. Wenn aber eine große Warmwassermenge entnommen werden soll (z.B. Füllen einer Badewanne) fällt die Speichertemperatur sehr viel schneller (in deutlich weniger als 60 Minuten) unter den unteren Einschaltwert. Dann muss die Warmerzeugung auch schnell wieder möglich sein. Ich bleibe deshalb bei meiner Bitte: Senkt die Untergrenze des Timers ab! Gruß Jan