Hallo Timo, vielen Dank für deine Antwort. Aber ich glaube, deine Anlage ist anders konfiguriert als meine. 1100.2 Ist bei mir der "Standardwert der Heizungspumpe". Den habe ich jetzt auf 65% gesetzt, das entspricht ungefähr 1440 l/h (Volumenstrom Primärkreis) beim Heizen. 1101.2 ist bei mir der "Standardwert der Primärkreispumpe bei Trinkwassererwärmung" Den habe ich auf 80% gesetzt, das entspricht ca. 1700 l/h (Volumenstrom Primärkreis) bei der Trinkwassererwärmung. 1102.2 gibt es bei mir nicht. 1103.2 ist bei mir der "Standardwert der Heiz-/Kühlkreispumpe" für die FB-Heizung Der steht auf 90% und hat keinen Einfluss auf den Volumenstrom des Primärkreises beim Heizen oder bei Trinkwassererwärmung. VG Jan