Hallo,
Muss einen Kältekreisregler an einer vitocal 300 g tauschen! Da ich vom Support nun niemanden erreiche, kann mir hier jemand helfen?
Muss ich etwas beachten?
reicht stromlos der Austausch, oder muss dazu etwas neu programmiert werden? Familie sitzt seit Tagen im kalten
Grundsätzlich reicht das Stromlosmachen der Anlage!
Ev. Kann es sein, dass du die Dipschalter am EEV Regler einstellen musst, dafür benötigen wir aber noch die Herstellnummer der Vitocal.
Programmieren braucht man zusätzlich nichts mehr!
Danke für die Hilfe, die Dipschalter habe ich vom alten Kältekreisregler übernommen.
leider ist der erhoffte Effekt nicht eingetreten. Anlage läuft nicht
Warum solltest du den EEV Regler eigentlich erneuern?
Was ist das Fehlerbild?
Sende mal die Herstellnummer und die Störmeldung sowie die Meldungen vom Kältekreis (OK+Menü 5sek. "Meldungshistorie" und dann weiter unter Diagnose/Kältekreis/ Meldungshistorie
Hallo OnkelTom,
die Seriennummer und die auftretende Fehlermeldung werden benötigt, um es etwas eingrenzen zu können.
Viele Grüße
Flo
7377452301540125
fehler A9
sitze im Moment mal wieder vor der Anlage und warte dass der Primär Wärmetauscher abtaut
Anlage ist mit Eisspeicher und PVT Modulen kombiniert und bekommt unter + 5 Grad die Bude nicht mehr warm. Jedoch im Brauchwasserbetrieb macht die WP was sie soll
Wie hoch sind denn die Primärtemperaturen? Die Anlage geht immer wieder in Niederdruck.
Viele Grüße
Flo
Können wir telefonieren?
im Brauchwasserbetrieb macht sie mir Delta T von 20 K in 35 Minuten.
heizbetrieb Speicherladung vereist der Primär Wärmetauscher unter 38 grad Puffertemperatur
Ich denke, sie macht in der Brauchwasserbereitung was sie soll? Bei 20K wäre es kein Wunder, dass sie aussteigt.
Ein telefonischer Support ist hier nicht möglich.
Die Ursache liegt also eindeutig auf der Primärseite und muss dort gefunden werden. Zeichen doch mal einen Betrieb auf und mach ein Video von der Anlagenübersicht und der Kältekreisübersicht. Passiert es wirklich nicht in beiden Betriebsarten?
Viele Grüße
Flo
Heute Mittag nach Neustart ging sie sofort in den Brauchwasserbetrieb und konnte in 35 Minuten das BW von ca 40 auf 60 Grad aufheizen, ohne Ausfall! Bild vom Kältekreisregler stammte von den Zeitraum.
nach kurzer Ruhezeit ging sie dann in den Heizbetrieb, lief dann ca 10 Minuten, bis sie bei einer Speichertemperatur von 39,5 Grad, mit 0 l/h Volumenstrom und t0 von -6 Grad ausgestiegen. Primärkreis lag bei Quelleneintritt -2,5 Grad
Problem gefunden!
einmal frostschutzgehalt in der Anlage, und Sole aus einem Kanister
Danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden wurde.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
5 | |
4 | |
4 |