Ist ein SPF WERT von 6,3 pausibel?

Hallo ich betreibe eine VITOCAL 300G BW112 seit mehr als 10 Jahren. Beheizt werden 235m², WW ist extra, keine Zusatzheizung (ausser gelegentlich Kaminfeuer).

Der SPF Wert wird mit 6,3 angezeigt, Es handelt sich um eine Wasser/Wasser System, das Grundwasser kommt derzeit mit über 13 Grad an (war zu Anfang zwischen 11-12 Grad). Geheizt wird eine FBH, Vorlauf bis ca. 38Grad, Rücklauf hierbei 27Grad.

Frage: ist der SPF Wert mit 6,3 plausibel? D.h. ich kaufe 1KwH ein und produziere damit 6,3 KwH?

Danke für eine verständliche Antwort und schönen Tag noch R. Dittus

 

1 ANTWORT 1

Hallo rditt,

das ist schwer zu sagen, da du eine hohe Primäreintrittstemperatur hast und keine Warmwasserbereitung vorhanden ist. Normal würde ich sagen, dass es mir etwas hoch vorkommt bei einer 10 Jahre alten Anlage, aber wie gesagt, unter den genannten Gesichtspunkten schwierig.

Im Zweifel empfehle ich dir, deine Anlage einmal überprüfen zu lassen. Die Überprüfung sollte dabei zwingend von jemanden durchgeführt werden, der Kältetechniker ist und den Kältekreis bzw. die Überhitzungsregelung prüfen kann.