Hallo, ich habe als Laie grob versucht die Effizienz der "Vitodens 200 -W B2HB 4,5-35kw" zu überschlagen.
Aussentemp = ca. +1°C bis -2°C. Spreizung VL/RL ca. 54°C / 38°C (also unter der Kondensatgrenze). Heizanlage mit 30HKs bestückt (4 Familienhaus). Durchführung der Messung am 1.2.2019. Dauer der "Messung" 5h 18m. Verbrauch 5,18 m³ Erdgas. Angefallenes Kondensat 3,65 Ltr.Der Brenner läuft ca. 22Std. / Tag. Anlage läuft seit 22.6.2018, Brennerlaufzeit = 2395 h, Brennerstarts = 4300 bis 30.1.2019, d.h. ca. 22h / Tag, länge der Brennperiode habe ich noch nicht ermittelt, gefühlt ca. 1/2 h oder mehr. Anlage unterstützt Heizung und Warmwasser.
Die entsprechende Erklärung sowie Berechnungsformel habe ich unter diesem Link
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiI27rAx6zgAhXRb1AKHbDwCrgQFjABegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ihks-fachjournal.de%2Ffachartikel%2Fdownload.php%3Ftitle%3Deffizienzmessung-bei-brennwert-heizungsanlagen&usg=AOvVaw3ZAaF1XteuMOEr32MMfO9Q
gefunden.
Wenn ich mit den gemessenen Werten in die dort befindliche Tabelle gehe, ergibt sich ein Verhältnis von ca. 0,705 Ltr Kondensat / m³ Gas, welches einem Feuerungswirkungsgrad von ca. 97,5% entspricht.
Bleibt die Frage: wie kann ich einen höheren Wirkungsgrad erreichen? Bei Verwendung von Erdgas sollen ja bis 111% Wirkungsgrad erreichbar sein. Wo kann / muß ich drehen?
Vielen Dank für Ihre Bemühuingen und schönen tag noch R.Dittus
... Mehr anzeigen