Ich würde gerne die Hysterese für die Warmwasserbereitung ein Stück anheben.
Wo und wie kann ich das verändern im Menü?
Produktname: Inneneinheit Vitocal 222-S
Seriennummer: 7788534902936117
Vielen Dank Euch!!
Hallo Matt1,
das kannst du in der Codierebene 1 unter der Gruppe Warmwasser beim Parameter 6007 vornehmen. Ein Wert entspricht 0,1K. Du gelangst in die Serviceebene, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer 222-s. Das ist jedoch schon das neuere Modell (r32).
Wie komme ich bei diesem Gerät in die Codierebene 1 um die Hysterese der Warmwasserbereitung anzupassen? -eine Ok Taste gibt es da ja nicht mehr...
Grüße
Markus
Hallo Markus,
eine Codierebene 1 gibt es hier nicht. Die Hysterese kann dein Fachbetrieb über ViGuide ändern.
Viele Grüße
Flo