Wir haben seit einer Woche eine Vitocal 252a und bei ersten mal Hygiene Programm kam eine Fehlermeldung das die Zieltemperatur oder Haltezeitfenster nicht ereicht wurde. was tun?
Kommt drauf an, wie hoch die Zieltemperatur eingestellt ist.
Im Übrigen ist bei neuwertigen Kleinanlagen kein Hygieneprogramm nötig.
Danke für die schnelle Antwort. Wo findet man die Einstellungen für das Hygiene Programm. Auch in der App?
Nein, nicht über die App. Dazu musst ans Gerät: Menue/Warmwasser/Hygienefunktion. Dort kannst die Funktion ausschalten.
Neuwertig ist die Heizung . Die Leitung ist schon älter aus Kunststoff.
Wie gesagt,bei Kleinanlagen eher unnötig. Durch regelmässige WW- Nutzung ist eine Stagnation im Speicher nahezu ausgeschlossen. Und die Bereiche,welche gefährdet sind,erreichst mit der Aufheizung des Speichers gar nicht erst.
Das geht auch über die ViCare app: Kachel Warmwasser -> zeitprogramm -> hygieneprogramm.
Beim Hygieneprogramm wird das Wasser auf über 61 Grad aufgeheizt und soll für eine Stunde über 60 Grad bleiben. Die Fehlermeldung tritt auf, wenn eine der beide Bedingungen nicht erfüllt ist. Beispielsweise wenn innerhalb der Stunde Warmwasser gebraucht wird, wodurch die Temperatur im Speicher unter 60 Grad fällt.