Hoher Stromverbrauch

Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 250-a. Diese nutzen ich für zwei Heizkreise einmal Heizkörper und einmal Fussbodenheizung. Leider ist der Installateur nicht besonders hilfreich und winkt alles ab mit normal. 

 

Daher nun meine Frage in diese Runde und bitte um Unterstützung. 

Im ersten Bild mit der Analyse für den gestrigen Tag mit Aussentemperaturen von 3-6 Grad habe ich knapp 100 kWh Strombedarf gehabt. Was sehr stark ausfällt, da ich auch eine Homeassistant Anbindung habe, dass der Pufferspeicher ständig nachgeladen wird. 

 

Ich komme hier nicht wirklich weiter und bin gespannt auf eure Meinung und Guides hierzu. 

Bildschirmfoto 2026-02-20 um 11.36.03.png
Bildschirmfoto 2026-02-20 um 11.37.35.png
Bildschirmfoto 2026-02-20 um 11.37.55.png
39 ANTWORTEN 39

Der COP von 3 ist nicht sonderlich gut. Die 93kWh passen aber zumindest so halbwegs zu den 276kWh Heizenergie. Die müssen allerdings irgendwo hingegangen sein. Wird es denn irgendwo wärmer als gewünscht? Oder ist dein Problem ausschließlich der schlechte COP, also zu hoher Stromverbrauch in Bezug zu den korrekten 276kWh? Wurde der Zusatzheizer hinzugezogen? Wie ist dessen Laufzeit?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Das sieht verdächtig nach DLE aus. Nennt sich bei VM "Komfort Modus" - sollte eher Stromfresser Modus heißen...

 

Heizer stillegen. Am besten per Sicherungsautomat. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

im Keller, wo keine Wärme benötigt wird sind die Heizkörper heiß. Im Dachgeschoss mit Fbh ist der Druck zu niedrig teilweise unter 1 Bar. Im EG wo Heizkörper sind lediglich Lauwarm. Total durcheinander und ich bekomme maximal eine Temperatur von 21,4 grad in den Räumen. Ist das Normal? 

IMG_7727.PNG
IMG_7726.PNG

Der Heizer ist überhaupt nicht aktiv. Kann man an den letzten beiden Screenshots sehen. Geht wirklich alles in den Verdichter rein, zumindest interpretiere ich das so. 

Woher kommen die massiven Temperatureinbrüche in den frühen Morgenstunden?

Ist da eine Nachtabsenkung programmiert oder startet, zur kältesten Tageszeit, die WW Bereitung?

 

Wenn Nachtabsenkung - kleinere Absenkung oder ganz weglassen und durchheizen.

 

WW Bereitung auf andere Tageszeit legen wenn möglich und auf ECO Modus.

 

Dann stellt sich noch die Frage mit welchen Heizkurven gearbeitet wird und für was der DLE freigegeben ist und ob er notwendig ist. Hängt auch davon ab welche 250er genau - Leistung kW im Einsatz ist?

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

im Keller, wo keine Wärme benötigt wird sind die Heizkörper heiß. Im Dachgeschoss mit Fbh ist der Druck zu niedrig teilweise unter 1 Bar. Im EG wo Heizkörper sind lediglich Lauwarm. Total durcheinander und ich bekomme maximal eine Temperatur von 21,4 grad in den Räumen. Ist das Normal? 

 

Im DG 1 bar ist ok, der Druck hat auch nichts mit der Heizleistung am Hut.

 

Deine Hydraulik scheint etwas vermurkst. Wenn die Ventile voll auf sind, dann bleiben die HK auch lauwarm ?

Mal entlüftet ?

 

Alle HK offen, dann schau dir die lauwarmen HK mal genauer an. Luft, macht das Ventil ggf. nicht komplett auf ? Abschrauben, was dann ?

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Die Nachtabsenkung habe vor 3 Tagen wieder rausgenommen. In der Tat habe ich eine WW Aufbereitung um 04:00 Uhr morgens eingestellt, da ich noch ein weiteres Problem habe, dass bei Nutzung des WW dieser nach Minuten Duschen, bereits mehr als 10 Grad verliert. Daher habe ich es in die Frühe Stunde gesetzt, da auch die Vorlauftemperatur in dem Fall für die Heizkörper stark einbricht und man es sofort in diesen Räumen spürt, da auch die Raumtemperatur fällt. 

Bildschirmfoto 2026-02-20 um 13.16.13.png
Bildschirmfoto 2026-02-20 um 13.16.33.png
Bildschirmfoto 2026-02-20 um 13.17.53.png

Bzgl. HK Ventile, wenn älter klemmen sie gerne. Thermostatköpfe abschrauben und den Pimpel mit Zange  kräftig bewegen, NICHT raus ziehen, wenn doch passiert, wieder rein....

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Vielen Dank für deine Antworten. 

 

Meine Vermutung ist auch die Hydraulik, aber der Installateur ist anderer Meinung und weicht aus. Wenn alle Ventile auf sind, bleiben die HK auch lauwarm, dass hatte ich als aller erstes vor 2 Wochen probiert 3 Tage mal durchlaufen lassen. Leider auch ohne Erfolg. 

 

Die Luft haben wir auch rausgenommen und ebenfalls ohne Erfolg. 

 

Bin wirklich verzweifelt und die Unterstützung seitens Installateur mehr als Mangelhaft leider. 

Die Ventile wurden beim angeblichen Hyrdaulischen Abgleich erneuert und auch neue Thermostat-dreher eingebaut. Die "Pimpel" sind leichtgängig und blockieren eigentlich nicht. 

Lauwarme HK und der HB  wiegelt ab ?

 

Rechtsanwalt-Mängelanzeige. Immer mehr Betriebe und Firmen verstehen nur noch diese Sprache mit Brief vom Ra. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

bin ich schon dabei und habe parallel auch schon einen alternative Betrieb gefunden, der es noch einmal durchgehen wird. Frage mich halt, ob das schon bisschen Gang-und-Gebe ist mit den Kunden und den realen Problemen umzugehen. Weil die Antwort COP ist super bringt mir ja nicht viel. 

Nein !

 

Keinen zweiten ran lassen !  Gespräch Rechtsanwalt !!! 

 

....ges. Gewährleistung. 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Frischwasserstation im Einsatz?

 

Zirkulationspumpe auf Dauerlauf?

Wenn ja unbedingt ändern sonst zieht diese ständig Energie aus dem Speicher.

 

WW mit Vorrangschaltung?

Vorrang bedeutet daß die Heizkreispumpe deaktiviert wird und die Heizkreise damit nicht mehr versorgt werden.

 

Solange WW Bereitung läuft kommt für Heizung kein Nachschub. In dem Fall ist es vielleicht sinnvoller die WW Temperatur nicht so sehr abfallen zu lassen. Also anstatt von 40 auf 50° aufzuheizen bereits bei 45° nach Heizen. Deine 2° Hysterese helfen auch nicht weiter wenn die WW Bereitungszeit dann nur 3x tgl nur kurz ist. Außerhalb der Bereitungszeiten fällt die Temperatur ja deutlich ab.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Danke für den Hinweis. Der jetzige hat auch schon 4 Versuche bekommen und wird leider im patziger. Rechtsbeistand habe ich schon organisiert und wartet jetzt den 5 Versuch ab, so dass wir freie Bahn haben für Mängelbehebung. Weil will ja auch fair bleiben und nicht nur streiten. 

Frischwasserstation bin ich mir nicht sicher was das ist. 

 

Zirkulationspumpe ist nicht im Dauereinsatz. Nein sogar nur 2mal am Tag für 1 Stunde, genau dann wo auch WW aufbereitet wird. 

 

WW mit Vorrangschaltung habe ich so verstanden ist aktiv. 

 

WW Bereitung mit der Hystere zu arbeiten hatte leider auch keinen Erfolg gebracht, nein sogar schlimmer. Der Verbrauch ist dann von aktuell 90kwh auf 120kwh schon gestiegen. Und das war nicht mal der höchste Wert. Und immer zu beachten, wir hatten in den letzten 4-5 Wochen seit dem die Anlage in betrieb ist nur einmal wirklich 2-3 Tage Minusgrade, ansonsten immer im Plus teilweise sogar 15 Grad in der ersten Februar Woche. 

Wenn im Speicher die Solltemperatur erreicht wird aber im Heizkreislauf nicht ankommt würde ich an der externen Heizkreispumpe die Einstellungen überprüfen. Zu niedrige Einstellung bringt die Energie nicht dahin wo sie gebraucht wird.

Im Keller gehe ich davon aus daß die Thermostate entsprechend der gewünschten Temperatur reduziert eingestellt sind, dürfte etwa bei normalem Thermostatkopf bei 2 sein. Dann sollten die Heizkörper auch nicht dauerhaft heiß sein. 2 entspricht etwa 16°.

 

Frischwasserstation ist ein Kasten der an deinem Speicher montiert ist. Der heizt nicht selbst auf sondern überträgt aus dem Speicher über Wärmetauscher Energie auf kaltes (frisches) Wasser. Um die dabei entstehenden Verluste auszugleichen muss im Speicher die Temperatur rund 10° höher sein als an der Zapfstelle dann rauskommt.

Wenn Speichervolumen und/oder Temperatur zu niedrig oder Temperaturfühler ungünstig platziert ist ist nach wenigen Minuten nicht mehr ausreichend WW zur Verfügung.

 

Grundsätzliches zu den Einstellmöglichkeiten siehe Anhang 

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Heizt du eine Ritterburg 😉 - und mit welcher 250-A genau?

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#

Bleib im Gespräch mit dem Ra, sobald ein Dritter an der Anlage werkelt, ist der  Ersteller der Anlage raus aus der Pflicht zur Sachmängelhaftung. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Laut Angebot 

Wärmepumpe Vitocal 250-A.19

IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051

 

Nach dem Strom zu beurteilen sind es zwei Ritterburgen. 

Ja, daher warte ich noch den letzten Termin ab mit dem jetzigen Installateur. Danach entscheiden wir was wir tun. 

Danke für die Info, aber im Ernst, gibt es eventuell etwas mehr Infos zum Gebäude?

Altbau, große Flächen etc.?

An meiner Signatur (Mobiltelefon ins Querformat drehen!) sieht man Details über meine "Alte Burg", hier zum Vergleich mein Verbrauch für den 19.02. bei Tageswerten zwischen -4° und 0° C.

 

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Screenshot_20260220_191639_ViCare.jpg

Hallo Nitram, stimmt hilft sicherlich weiter. 

Es ist ein Zweifamilienhaus mit einer Heizkörper Einheit und das andere Fußbodenheizung. 

Das mit den Heizkörpern ist zirka 100qm und die mit Fbh zirka 200qm in einer offenen Gallerie, also relativ offen. Die Wohnung mit Fbh sind zwei Stockwerke OG und DG. Die Heizkörper sind im EG sowie im Keller. Grundsätzlich brauchen wir nur wenige Räume wo die Heizkörper aktiv sind wie z.B. Bad, Wohnzimmer und Küche. Leider werden aber genau diese Räume nicht warm, dafür die anderen heiß darunter auch Kellerräume. DG hatte bis noch zum Sonntag zu wenig Druck bekommen, was dazugeführt hatte, dass es richtig kalt war. Speziell an diesen Tagen war sogar der höchste Verbrauch sogar Richtung 120kwh am Tag. 

Ich habe mir sogar erlaubt die WW stark einzuschränken, damit nicht hierdurch der Verbrauch hoch schiesst, um den Fehler selbstständig etwas einzukreisen. Was ich heute speziell gemerkt habe ist, dass alles bei mir extrem schlimmer wird, vor allem dann wenn die WW Aufbereitung startet (Zeit gesteuert gewesen). Seit dem ich es aus gemacht habe, sind zumindest die starken Zacken weg. Will es aber bis morgen beobachten, auch wenn es heisst erst einmal kein WW mehr für heute und morgen früh. Was sowie kein Problem war, weil beim WW Aufbereitung jedes Mal nach 10 min Duschen die Temperatur dramatisch fällt von z.B. 42 auf 20 Grad. 

Ergänzung, was mir auch auffällt ist, dass diese WW Absturz speziell dann passiert wenn man nicht Mischtemperatur im Hahn einstellt. Wenn man ausschliesslich heisses Wasser einstellt, fällt die Temperatur deutlich langsamer. Alles sehr seltsam und ich kann mir nicht vorstellen, wie es der Installateur sagt, dass es an mir und meinen Einstellungen an der Heizkurve liegen muss.