Hallo, mein Heizwasserdurchlauferhitzer hat 0 Betriebstunden aber schon 288 Starts.
ist das normal und wie kommt das?
Beste Grüße
Hallo dgot,
das liegt an den Abtauvorgängen, hierzu wird der Heizstab sehr kurz zugeschaltet. Merkt man kaum aber sieht man eben an den Starts, zum Abtauen benötigt man kurz einen höheren Vorlauf, das geht mit dem Heizstab schneller. Das was du siehst sind die bereits 288 "Abtauvorgänge".
Ich hoffe die Frage ist damit geklärt.
LG Daniel
Wie alt ist denn die Anlage?
Bei mir sind es (nur) 16 Starts der Durchlauferhitzers (ebenfalls mit 0h angegeben) in einem Jahr inkl. der Tests bei der Inbetriebnahme (eigentlich ist der Heizstab bei mir bei der IBN deaktiviert worden).
Abtauvorgänge hatte ich garantiert deutlich über 16 (einige davon auch unnüzter Weise).