Hallo Experten-Team,
wir haben eine Vitocal 300 A Wärempumpe (innen) Soweit ist alles gut.
Ist die Außentemperatur bei ca. 0°C, haben wir eine Raumtemperatur um die 23°C. So gefällt uns das auch.
Ist die Außentemperatur aber so bei 8°-10° (plus), dann haben wir nur noch knapp unter 22°C im Raum.
Hier würde ich gerne die Anlage so verstellen, dass auch bei diesen Außentemperaturen die gleiche Innentemperatur vorhanden ist.
Aktuell sind diese Einstellungen im System:
Solltemp. 20°C
Neigung 0,6
Niveau 2K
Was muss ich ändern, damit der gewünschte Effekt eintritt ohne dass es dann bei 0°C außen innen wärmer wird?
Vielen Dank im Voraus
Sven
Hast du mal geschaut, welche Vorlauftemperatur bei 0°C und welche Temp bei ca. 10°C Aussentemperatur gefahren wird ?
auf Grund von Infos aus dem Netz und der "Simulation" in der Anlage habe ich nun einmal die Werte wie folgt geändert:
Neigung 0,4
Niveau 6K
Das Niveau wurde also erhöht, um bei 10°C eine höhere Vorlauftemperatur zu haben. Damit bei 0° ungefähr die gleiche Temperatur eingestellt wird wie vorher, musste die Neigung auf 0,4 gesenkt werden.
Ich werde nun beobachten und protokollieren.