abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Heizen Temperatur Programme Reduziert /Normal / Komfort

Hallo,

 

bewirken die Heiz-Programme Reduziert / Normal / Komfort der Vitocal 250-A einen weiteren Unterschied im Verhalten der WP, ausser bei einer möglichen Anpassung der Soll-Temperatur?

Konkret - werden alle 3 Werte auf dieselbe Temperatur 20 Grad gestellt und die Zeiten über den Tag verteilt. Gibt es dann in Hinblick auf Anlaufverhalten oder Laufzeit der WP Unterschiede?

 

Viele Grüße!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Badde_V ,

deine 30 Min. Komfort werden keinerlei Einfluß auf dein Raumklima oder auf die WP haben.

Wie setzt du die Absenkung bei den Heizkörpern um? Über einen separaten Heizkreis an der WP oder über Thermostate. 

Beste Grüße 

Ralf 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

 die unterschiedlichen Betriebsarten machen nur Sinn, wenn für "Reduziert" (Nachtabsenkung) auch eine niedrigere Temp. gegen über Normal gewählt wird. Die Komfortfunktion sorgt dafür, dass Raumtemp. aus  "Normal" zum genannten Zeitpunkt bereits ansteht.

Aber bei gut gedämmten Gebäuden und Fussbodenheizung macht "Reduziert" und somit "Komfort" keinen Sinn.

Siehe auch Bedienungsanleitung:

inikum_0-1677068750136.png

Grüße Ralf

Hallo Ralf,

 

vielen Dank für Deine Antwort! Unsere Fußbodenheizung im EG läuft tatsächlich auf derselben Temperatur durch. Unsere Heizkörper im 1. OG haben eine Nachtabsenkung (Reduziert = 17 Grad) und Normal und Komfort stehen auf 20 Grad. Morgens ist dann immer am Ende der Nachtabsenkung für 30 Minuten Komfort und dann den Tag über Normal hinterlegt. Deshalb meine Frage zu Komfort. Macht das Sinn, ist es für die WP aufgrund derselben Temperatur egal oder schadet es eher ?

 

Viele Grüße!

Hallo Rolf

Was verstehst du unter "nicht sinnvoll für Fussbodenheizung":

a. 24h Betriebsart "Normal" verwenden

b. Bis z.B. 22:00 Betriebsart "Normal" anwenden und anschliessend bis zum Morgen keine Betriebsart auswählen und somit die WP in Standby setzen?

 

Beste Grüsse Markus

@Sukram 

  • Hallo Markus

nicht sinnvoll ist jegliche Nachtabsenkung, egal ob reduziert oder abschalten.

Das führt nur zum Auskühlen des Estrich und morgens muss mit entsprechend höherer Leistung angefahren weden.

Beste Grüße 

  • Ralf.

Hallo @Badde_V ,

deine 30 Min. Komfort werden keinerlei Einfluß auf dein Raumklima oder auf die WP haben.

Wie setzt du die Absenkung bei den Heizkörpern um? Über einen separaten Heizkreis an der WP oder über Thermostate. 

Beste Grüße 

Ralf 

 

 

Hallo Ralf,

 

dann werfe ich die Komfort-Zeiten dann gleich mal über "bord" 😉

 

Umsetzung der Nachtabsenkung bei den Heizkörpern erfolgt über einen separaten Heizkreis.

 

Grüße