abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hallo, ich habe in der Auffangwanne wo der Verdichter drin steht eine Flüssigkeit?

Ich vermute das es Soleflüssigkeit ist. wie kann ich feststellen wo das Leck ist? und wie kann ich feststellen ob es wirklich Soleflüssigkeit ist? Wie hoch ist der Druck der Soleflüssigkeit (Min-Max)

Soledruck fällt seid Beginn der Heizperiode, kann auch das Ausdehnungsgefäß defekt sein? Wie kann ich dieses prüfen?

Wir haben folgende Wärmepumpe
Vitocal 343-G
Hersteller-Nr.: 7537970501006109

Danke für ihre Antwort.

Mit freundlichem Gruß

Gordon

3 ANTWORTEN 3

Hallo Gordon,

wie hoch ist denn derzeit der Anlagendruck der Primärseite? Woher die Undichtigkeit kommt, kannst du nur durch eine Sichtprüfung herausfinden. Hierbei würde ich empfehlen, einmal alle Verbindungsstellen der Primärseite überprüfen zu lassen. 

Viele Grüße °fl

Der Druck ist bei ca. 0,5 - 0,6 bar. Als die Heizperiode anfing war er ca. bei 0,9 - 1 bar.

MfG Gordon

OK, dann lass bitte einmal durch deinen Fachbetrieb die Rohrverbindungen der Primärseite überprüfen, damit die Undichtigkeit gefunden werden kann. Sollte er nichts finden, gibt es auch die Möglichkeit, die Primärseite abzudrücken.

Viele Grüße °fl