Hallo, ich habe folgendes Beobachtet und verstehe es nicht.
Vorlauf 24Grad/Rücklauf 21 Grad
7Grad Außentemperatur
Laut Heizkurve (Einstellung passt gut) Vorlauf 26-28 Grad.
Verdichter geht an und läuft ca 5min bis Vorlauf 30 Grad ist, danach geht es aus und die WP hat schlagartig 24 Grad vorlauf und 24 grad Rücklauf. Dann dauert es 25min und das Spiel geht von vorn los. Was muss eingestellt werden? Hängt damit das häufige Takten zusammen?
Hallo,
un welches Modell handelt es sich denn?
klingt nach on/off Maschine?
Pufferspeicher?
Raumthermostate sind wahrscheinlich auch im Einsatz und sind zu dem Zeitpunkt zu viele auf zu?
wenn der VL und RL nach 5Minuten Takt gleich sind, kann auch irgendwo ein kurzer Kreis sein (z.b. Handtuchheizkörper) oder Überströmventil falsch eingestellt.
Hallo und danke erstmal. Also
- EER alle offen.
- Model 222-S C13
- Puffer 46l huckpack
- Überstromventil zu, aber auch schon rum experimentiert (keine Verbesserung)
- ja Handtuchheizkörper
Kann es am Handtuchheizkörper liegen? Der läuft auch offen mit.
Sobald ich die EER benutze kommt D6 oder ich stelle das Überstromventil ein und es Taktet noch mehr.
auf wie viel Leistung läuft deine Heizungspumpe?
Heizpumpe 60%
habe gestern den Badheizkörper abgedreht und jetzt waren es 17Takte in 24 Stunden statt 60Takte. Kann das sein?
es ist aber auch wieder 2 Grad statt 7 Grad bei mir.
das klingt ein wenig danach dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist.
hast du diesen Beitrag schon gelesen:
da geht es letztendlich darum dass die benötigte Anfangsleistung des Verdichters zum Takten führt.
Eventuell kannst du mal die Sekundärpumpe mit höherer Leistung laufen lassen.