Hallo,
ich habe jetzt in der Übergangszeit (Ta = 8...12°C) häufige Verdichterstarts mit der WP S-222 E06 (Siehe Bilder).
Die Heizleistung liegt (ohne WW und Anlauf der WP) so bei ca. 3,5kW. Die Heizkurve steht bei 0.6, -1. Die Vorlauftemperatur erreicht 29°C, die Raumtemperatur ca. 22°C. Nachts senke ich den Sollwert um 2°C ab. Heizzeit ist von 5.30-21.30 Uhr, danach Absenkung.
Dazu habe ich einige Fragen:
1. Ist die Anzahl von 5-12 Starts pro Tag noch normal?
2. Wie könnte ich die Anzahl reduzieren (z.B. Heizzeiten reduzieren oder Hysterese der Vorlauftemp vergrößern)?
Danke und VG
Hallo Mauerwinkel,
grundsätzlich finde ich die Anzahl an Einschaltungen gar nicht so schlecht. Optimieren kannst du es zum Beispiel durch die Heizkennlinie. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Viele Grüße
Flo
Danke für die Antwort. Die Heizkurve passt m.E. Die Räume erreichen die Solltemperatur. Ich beobachte das nochmal, wenn es kälter wird.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |