Hab ich das jetzt richtig verstanden, das die JAZ nur die Sole Pumpe bzw. den Verdichter berechnet?

 
2 ANTWORTEN 2

Bitte löschen

Die Berechnung der Jahresarbeitszahl ergibt sich aus dem Verhältnis von abgegebener Heizwärme zur elektrischen Energieaufnahme der Wärmepumpe. Darin sind die elektrischen Energieaufnahmen von Verdichter und Primärpumpen (z.B. Solepumpe) berücksichtigt. Die aktuelle Woche geht in die Bilanz nicht ein. Für die mit dem Auslegungswert nach VDI 4650 vergleichbare Jahresarbeitszahl muss zur elektrischen Energieaufnahme der Wärmepumpe zusätzlich die elektrische Energieaufnahme der Sekundärpumpe addiert werden.