Der Erweiterungssatz scheint zu funktionieren. Der anfängliche Test wird erfolgreich durchgefürt. (Mischer auf, Pumpe an, Mischer zu, Mischer auf.)
- Die grüne LED blinkt.
- Am Codierschalter ist S1.2 ON alle anderen OFF
- Spannung am KM-Bus = 28 V
-Kurzabfrage 3 zeigt nur einen KM-Busteinehmer (interne Pumpe?)
-Bei Anlagenschema ist 00:04 eingestellt.
was kann ich noch prüfen?
Guten Tag,
ohne Experte zu sein hier meine Anregung: man kann im Servicemenu der Steuerung Vitronic 200 (vgl Serviceanleitung für Fachkraft) einen Aktorentest durchführen. Für meine Anlage mit Vitocal 300-G gilt:
1. Natrual Cooling „Ein“/„Aus“ („Ein“ zwingend für den nächsten Schritt erforderlich)
2. Mischer Kühlung „Auf“/„Zu“/„Stop“ (dann sieht man entsprechend ob der Mischer eingestellt wird)
Wenn keine Eingabe innerhalb von 30min erfolgt wird der Aktorentest automatisch beendet.
Es gibt offenbar verschiedene Erweiterungssätze. Bei mir ist Best.-Nr. 7301 062 – Wandmontage verbaut. Da gibt es nur den Drehschalter S1.
Wenn es offensichtliche Fehler mit Busgeräten gibt wird dies angezeigt. Vorraussetzung ist: diese Geräte müssen korrekt angemeldet sein.
Grüne LED zeigt normalerweise Datentransfer an.
Kurzabfrage hat bei mir 10 Zeilen mit jeweils 6 Feldern (zB. Zeile 10 Felder 03 52 6E )
Hoffe das hilft.
Gruß
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |