Geräuschreduzierter Betrieb Vitocaldens 222-F Typ HAWB/HAWB-AC, Außeneinheit 400 V~ BJ 2021

Hallo zusammen,

es geht um nächtliche Geräuschreduzierung der obigen neuen Außeneinheit.
 
Auf Stufe 1 der Geräuschreduzierung wird die Ventilatordrezahl auf 500rpm begrenz, auf Stufe 2 ergibt sich keine weitere Reduzierung, die Ventilatordrehzahl bleibt auf 500rpm stehen. Auch ist sonst keine Änderung am Verdichter der Wärmepumpe ersichtlich. Eine Schallpegelmessung mit einem kalibrierten Messgerät der Klasse 2 zeigt auch keine Änderung in der Geräuschentwicklung zwischen Stufe 1 und 2 sowie lediglich eine sehr geringfügige Änderung von unter 1dB(A) zwischen Volllast ohne Geräuschreduzierung und Volllast in Stufe 1.
 
Ich habe den Eindruck, dass die hauptsächliche Geräuschentwicklung nicht durch die zwei Ventilatoren verursacht wird -diese laufen recht ruhig-, sondern durch den Verdichter, der bei Normalbetrieb und in den geräuschreduzierten Stufen bei hoher Leistungsanforderung nahezu "nagelt". Dieser Zustand scheint aber ein normales Betriebsgeräusch zu sein.
 
Daher meine 1. Frage: welche Änderungen sollen Stufe 1 und 2 der Geräuschreduzierung an diesem Gerät BJ 2021 bewirken. Meine aktuelle Bedienungsanleitung gibt dazu keine präzise Auskunft. Offensichtlich hat sich gegenüber früheren Geräten dieser Baureihe etwas geändert, denn da wird angegeben, dass in Sufe 1 die Ventilatordrehzal auf 80% reduziert wird, in Stufe 2 auf 49%.
 
2. Frage: wie lässt sich die maximale Verdichterleistung (und dazugehörige maximale Ventilatordrehzahl) im Nachtbetrieb begrenzen, insbesondere in Stufe 2 wie auf den in früheren Anlagen möglichen Wert von 49%?
 
3. Frage: welche Nachteile - außer der bekannten Leistungsreduzierung- ergeben sich daraus. Gibt es Grafiken über COP vs. Ventilatordrehzahl/Verdichterleistung im Parameterraum  A–7/W55 °C bis  A7/W35 °C
 
4. Frage: Falls in Stufe 2 in der aktuellen Anlagenkonfiguration keine stärkere Limitierung des Ventilators/Verdichters im Nachtbetrieb vorgesehen ist, kann dies umprogrammiert werden, z.B. auf den früheren Wert von 49% oder auf einen variabel einstellbaren Wert? Gibt es dafür aufspielbare Updates?
 
Herzlichen Dank für die Antworten und viele Grüße
 
 
 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja diese Möglichkeit besteht. Dies sollte aber nur von deinem Fachbetrieb angepasst werden, da die notwendige Leistung zur Erwärmung deines Gebäudes sichergestellt werden muss. Zudem wohl auch durch den Zusatz des Durchlauferhitzers, wenn aufgrund kalter Außentemperaturen der Wärmebedarf weiter ansteigt. Damit steigt dann auch der Energieverbrauch stark an. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Denali,

 

über den geräuschreduzierten Betrieb wird die Drehzahl des Ventilators reduziert. Durch die verminderte Ventilatordrehzahl verringert sich auch die zur Verfügung stehende Wärmeleistung. Um dies ggf. auszugleichen, wird die Leistung des Verdichters erhöht. Letzteres vermindert sich die Jahresarbeitszahl geringfügig.

 

Stufe 1 gilt für den Heizbetrieb und Stufe 2 für den Kühlbetrieb.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

herzlichen Dank für die Antwort.

Der geräuschreduzierte Betrieb führt leider zu keiner nennenswerten Geräuschreduktion (-1dB(A), gemessen mit einem geeichten Schallpegelmessgerät, das für TA-Lärm- Messungen zugelassen ist. Es ist auch hörbar, dass im geräuschreduzierten Betrieb der Verdichter durch Brummgeräusche deutlich lauter als der Ventilator wird.

 

Gibt es in der Vitotronic 200 die Möglichkeit, die Verdichterleistung für den geräuschreduzierten Betrieb z.B. auf 50% zu begrenzen? Dies wäre sehr wichtig für den Nachtbetrieb, da die Nachbarn sich über den nächtlichen Lärm beschweren. Ich will vermeiden, dass ich die Anlage über Nacht gänzlich ausschalten muss, denn dann reicht die Heizleistung der Wärmepumpe in der kälteren Jahreszeit keinesfalls mehr. 

 

Vielen Dank und viele Grüße

Denali

 

 

 

Ja diese Möglichkeit besteht. Dies sollte aber nur von deinem Fachbetrieb angepasst werden, da die notwendige Leistung zur Erwärmung deines Gebäudes sichergestellt werden muss. Zudem wohl auch durch den Zusatz des Durchlauferhitzers, wenn aufgrund kalter Außentemperaturen der Wärmebedarf weiter ansteigt. Damit steigt dann auch der Energieverbrauch stark an. 

 

Viele Grüße
Flo