Hallo Flo,
erstmal Danke für deine Antwort, Du scheinst dich gut aus zu kennen 🙂 habe schon viel von Dir gelesen.
Habe den Fehler Gefunden lag nicht an der Wärmepumpe und nicht an der Heizung selber!
Sondern der neue Sicherungsautomat ist Defekt gewesen! laut meinem Elektriker kann es vorkommen das auch die defekt sind! Fazit ist nicht immer die Heizung muss schuld sein ! Habe den Gaspreis erhöht als Test, und die Wärmepumpe lauft und Läuft und läuft ohne Probleme Hammer geile Anlage von Viessmann echt super!
Flo ich habe eine Frage noch wer kann mich über die Anlage noch weiter beraten?
Bin stark an PV interessiert kann meine Heizung damit Kombiniert werden?
Habe eine Vitocaldens 222-F AC 29 KW
Danke für deine mühen vorab.
Viel Grüße Foti
Hallo Börn,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Danke, dein Anlage ist auch so aufgebaut und eingestellt, dass der externe Wärmeerzeuger ab 20°C Außentemperatur dazu kommen darf und ab 3°C alleine läuft.
Hast du den Vitodens separat in der App aufgeschaltet? Dies macht ansich keinen Sinn, da die Wärmepumpe alles steuert. Wenn du den Vitodens extra anforderst, ist es normal, dass er auch läuft.
Was die PV-Anlage betrifft, kannst du die Smart-Grid-Funktion nutzen und benötigst keinen separaten Zähler.
Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Viele Grüße
Flo
Ja, lass den Vitodens komplett raus. Nur die Wärmepumpe fordert ihn an.
Die Smart-Grid-Schnittstelle sind die von mir beschriebenen Kontakte.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Gibt es eine Lösung?
Wie bereits geschrieben, empfehle ich nicht, den Vitodens via App zu betreiben. Die Wärmepumpe soll alles regeln. Der Vitodens wird einmal auf die Anlage eingestellt. Wenn die Anforderung seitens der Wärmepumpe nicht funktioniert, dann muss die Ursache dafür vor Ort gefunden werden. Ich empfehle dir, dich an deinen ausführenden Fachbetrieb zu wenden, damit es überprüfen kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
9 | |
7 | |
6 | |
6 |