Hallo,

ich habe Einzelraumsteuerung  mit ViCare Thermostaten und ViCare+.

Jetzt geht bei Außentemperatur 1,2 Grad der Sparbetrieb an. Somit ist die Pumpe aus.

Habe ich jetzt noch einen Aktiven Frostschutz? Ich dachte unter 3 Grad muss die Wärmepumpe aufgrund des Frostschutzes laufen. Sparbetrieb bedeutet ja dass die Wärmepumpe aus ist.

Bitte um Info, da ich besorgt bin dass dies so nicht korrekt ist und die Wärmepumpe oder die Leitungen bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt Schaden erhalten könnten.

 

 

IMG_1185.jpeg
IMG_1184.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Frostschutzfunktion

 

Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden. 

 

Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums

Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle

 

Frostschutz Warmwasser 

  • Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C

Frostschutz Pufferspeicher

  • Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C

Frostschutz Heizkreis

  • Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C
  • Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  > 1 °C + 2K
  • Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
    (Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
  • Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
    (Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)

Frostschutz Wärmepumpe

  • Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
  • Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
  • Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo NG71,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

7736172150835225

 

Viele Grüße 

Norbert

Frostschutzfunktion

 

Die Frostschutzfunktion ist immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden. 

 

Passiver Frostschutz: keine Aktivierung einer Heizquelle, nur Umwälzung des Heizwassermediums

Aktiver Frostschutz: mit Aktivierung einer eventuell vorhandenen Heizquelle

 

Frostschutz Warmwasser 

  • Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 5 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 20 °C

Frostschutz Pufferspeicher

  • Aktiver Frostschutz ein = Speichertemperatur < 3 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Speichertemperatur > 10 °C

Frostschutz Heizkreis

  • Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C
  • Passiver Frostschutz aus = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  > 1 °C + 2K
  • Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur oder Raumtemperatur < 5 °C
    (Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)
  • Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur > 15 °C und Raumtemperatur > 7 °C
    (Raumtemperatur wird nur verwendet, wenn Raum-Temperatursensoren installiert)

Frostschutz Wärmepumpe

  • Passiver Frostschutz ein = Außentemperatur < 1 °C oder Vorlauftemperatur < 7 °C oder Rücklauftemperatur < 7 °C
  • Passiver Frostschutz aus = Außentemperatur > 3 °C und Vorlauftemperatur > 7 °C und Rücklauftemperatur > 7 °C
  • Aktiver Frostschutz ein = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur < 5 °C
  • Aktiver Frostschutz aus = Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur > 15 °C

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für Deine ausführlichen, detaillierten Angaben.

Ist es möglich das der 

  • Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 1 °C

auf 

  • Passiver Frostschutz ein = gemittelte Außentemperatur über 2 Min.  < 2 °C

zu stellen?

Hintergrund ist, dass meine Leitungen zur Wärmepumpe vom 2. OG über ein Fallrohr an der Aussenfassade verlaufen. Die Strecke ist ca. 7 m lang. Ich denke, wenn der passive Frostschutz bereits über  1 °C anspringt, mehr Puffer und somit mehr Sicherheit gegen Frostgefahr bestehen würde. Ist eine Anpassung möglich?

 

Nein, diesbezüglich ist keine Anpassung möglich. Ich denke aber, dass wenn der Außensensor richtig positioniert ist, dementsprechend keine Gefahr bestehen sollte. Ansonsten sollten die Leitungen natürlich auch entsprechend gedämmt sein. 

 

Viele Grüße