abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Drehstrom nötig/ PV Anbindung

Hallo,

 

habe eine Vitocal 300-A, AWCI-AC 301.A09, scheint als wären hier 3 Phasen nötig, da ein Phasenwächter verbaut ist. Für welches Gerät wird Drehstrom verwendet? Mir geht´s um Notstrom, brauche ich zwingend 3 Phasen Drehstrom oder reichen 3 Phasen z.B. jeweils L1?

 

Nächste Frage:

Die Anlage von 2012 hat kein Kommunikationsmodul für eine Kommunikation Smartmeter/Speicher usw..

Gibt es hier irgendwas von Viessmann zum Nachrüsten? Muss ich damit leben das die Wärmepumpe dann als reiner Verbraucher betrieben wird, sprich ohne jegliche Kommunikation zur PV-Anlage? Möchte den Eigenverbrauch erhöhen und mir eine Batterie zur PV-Anlage dazu kaufen. Gibt es sonst eine Möglichkeit das ganze intelligent zu verbinden oder den Eigenverbrauch zu steigern?

 

Vielen Dank. 

1 ANTWORT 1

Hallo Vitocal300A1,

 

deine Anlage benötigt in jedem Fall für den Verdichterbetrieb 400V Drehstrom. Was die Steuerung via App betrifft, kommt es auf die Regelung an. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren