Hallo liebes Viessmann-Team,
ich habe schon in dem ein oder andere Thread über die Frostschutz-Funktion gelesen.
Ich möchte nun hier nur nochmals von z.B. @Flo_Schneider bestätigt haben, dass es definitiv NICHT möglich ist, diese zu deaktivieren.
Frage: Warum möchtest du sie deaktivieren?
Antwort: Weil meine Heizungsrohre bei 22°C Innentemperatur und 30°C Puffer-Temperatur nicht auffrieren, nur weil es draußen 3°C hat, die Pumpen unnötig verschlissen werden, ganz abgesehen von der Energieverschwendung und den Geräuschen.
Frage: Was ist mit "Frostschutz-Funktion" in diesem Fall gemeint?
Antwort: Der Dauerlauf der Umwälzpumpen der Heizkreise obwohl die Anlage im Standby/Abschaltbetrieb ist (sie ist NICHT im reduzierten Betrieb). Die Funktion wird Angezeigt durch eine Schneeflocke im Home-Display bei ca. ≤3°C.
Hallo Colorman,
ein grundsätzliches Abschalten des Frostschutzbetriebes ist nicht möglich.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
9 | |
6 | |
6 | |
6 |