Hallo zusammen,
wir sind aktuell dran und wollen von Gas auf Wärmepumpe umstellen. Hier mal kurz die Ausgangslage:
- EFH, BJ 2003, ca. 14.000 kWh Verbrauch, 160qm, im ganzen Haus HK, 5 Personen
- PV 17 kWp + Speicher vorhanden
- Energieberater hat eine Heizlast von 8,6 kW ausgerechnet
Uns schwebt eine Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10 vor. Hierzu hätten wir folgende Fragen:
1. passt die Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10 zur errechneten Heizlast? Wir haben gelesen, dass man die WP eher etwas unterdimensionieren soll, um häufiges Takten zu verhindern.
2. Wie weit kann die Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10 runtermodulieren?
3. Wie kann Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10 optimal, also außer SG Ready, mit der PV verbunden werden? Ein Smartmeter (Kostal EM300-LR) ist vorhanden. Kann dieser genutzt werden?
4. Kann man bei der genannten Konstellation auf einen gesonderten Pufferspeicher verzichten? Dieser geht ja zu Lasten der Effiezienz.
5. Wir hätten gerne eine hygienische Warmwasseraufbereitung ohne Legionellenproblematik. Hierzu die Frage: was ist das für ein Speicher bei der 252-A? Hygienespeicher, Kombispeicher, Schichtladespeicher etc.?
6. Die bei der 252-A genannten 190 Liter stehen dann auch insgesamt für Duschen/Baden tatsächlich zur Verfügung?
7. Erachtet ihr die 190 Liter für 5 Personen als ausreichend? Uns ist bewusst, dass dies natürlich individuell verschieden ist. Bislang kommen wir mit 130 Liter Schichtladespeicher aus. Der liefert aber auch recht schnell wieder Warmwasser, wenn es mal nicht ausgereicht hat.
Wenn ihr andere Ideen/Anregungen habt, bitte gerne posten.
Schon mal Danke für eure Unterstützung!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Aus meiner Sicht wäre sie ausreichend.
Die kleineren Modell, der alten Bauart bei Viessmann, modulieren noch weniger weit runter.
Da ist die 252-A mit den unteren Grenze von 2 - 2,5 kW schon ganz gut.
Hallo,
1 ) ja das würde bis ca. 55 Vorlauf Temperatur gut passen, sie rote Linie ( je nach NAT müsste man die Linie noch steiler oder flacher machen)
2) siehe Diagramm
3) so viel ich weiß brauchst du den Viessmann 3 Phasen Energiezähler. Ich würde mal mit SG-Ready starten. Dafür braucht man nur ein paar Meter Kabel zwischen WR und WP
4)
siehe https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Pufferspeicher/td-p/223354
5) das ist ein klassischer emaillierter Speicher mit Heizwendel. Bei 5 Personen bekommt man den Inhalt sicher gut alle 1-1,5 Tage einmal komplett getauscht, so haben die Legionellen kaum Zeit sich zu vermehren.
6) ich sehe keinen Grund warum die nicht ganz zur Verfügung stehen sollten
7) um ein 2. Wannenbad zu bereiten wird sie gut 1 Stunde brauchen in der die Heizkörper auskühlen.
Je nach dem ob man den Heizstab freigibt oder nicht kann es auch schneller gehen.
Wenn das aus keine Zirkulationsleitung hat, oder diese Pumpe nur bedarfsweise läuft, sollte der Inhalt für 24 ausreichen, so dass man die WW Ladung in den frühen Nachmittag legen kann wenn es potentiell draußen am wärmsten ist und am meisten PV erzeugt wird.
Genau so empfiehlt es sich die Gebäudemasse bei PV Überschuss als Puffer zu benutzen und die Raumtemperatur in dieser Zeit 2-3 K zu erhöhen. Dazu darf aber kein Thermostatventil die Temperaturen abregeln.
VG
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Dann scheint das ja mit der Vitocal 252-A zu passen.
Vielleicht kannst du noch kurz erklären, wie die rote Linie zustande kommt? NAT ist übrigens -10 Grad. VL ist max. 45 angepeilt. Wie müsste die Linie dann aussehen? Wir sind leider keine Experten.
der rechte Kreuzungspunkt mit der 0 Linie ist die Heizgrenze ,
bei der das Haus keine Heizung mehr benötigt.
Das linke obere Ende ist die Heizlast bei NAT d.h. 8,6 kW bei -10 Grad.
Das sieht sehr gut aus.
Ist bei den 8,6 kW das WW schon eingerechnet?
Interne Gewinne und Solare Gewinne sind schon eingerechnet?
Vielen Dank für die Erläuterung und das Leistungsdiagramm!
Hm, wir sind jetzt gerade etwas verwirrt. Die Heizlastberechnung erfolgte nach DIN EN 12831-1:2020. Von Warmwasser steht da nichts. Kommt das jetzt noch zusätzlich dazu um die richtige Wärmepumpe zu bestimmen? Wenn ja, wie wird das berechnet?
Interne oder solaren Gewinne sind auch nicht aufgeführt. Ggfs. müssen wir den Energieberater nochmals befragen.
mit der Schweizer Formel kommt man auf ca. 6,5 kW wenn man das WW mit einrechnet.
Das mit den 8,6 kW sollte eigentlich großzügig gerechnet sein.
Dann sollte die Vitocal ausreichend sein. Evtl. sogar dann doch etwas zu groß dimensioniert, oder?
Aus meiner Sicht wäre sie ausreichend.
Die kleineren Modell, der alten Bauart bei Viessmann, modulieren noch weniger weit runter.
Da ist die 252-A mit den unteren Grenze von 2 - 2,5 kW schon ganz gut.