abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Frage zu Wärmepumpe - Optimierung auf Solarstromnutzung

Ich habe eine IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 Wärmepumpe und diese Fragen:

 

-Kann die Wärmepumpe ihren aktuellen Verbrauch über Modbus ausgeben?

 

-Wird es in Zukunft ein Update geben, das die Kompatibilität zu SMA-Wechselrichtern herstellt? Ich würde sie gerne mit dem Sunny Portal von SMA verbinden. Dann kann ich Regeln erstellen, dass sie nur läuft, wenn Sonnenstrom kostenlos verfügbar ist.
 
-Wie kann ich „SG-Ready“ nutzen? (Solarstromüberschuss nutzen für die Wärmepumpe)
 
-Ich würde gerne die Wärmepumpe so einstellen, dass sie mit Sonnenaufgang (Solarstrom vorhanden) beginnt den Speicher aufzuheizen auf 50 Grad und 45 Grad für die Heizkreise zur Verfügung stellt. Nach Sonnenuntergang soll nur noch aus dem Speicher gearbeitet werden. Ist das möglich?
 
 

 

1 ANTWORT 1

Hallo TobiasHamburg11,

 

ja, das ist möglich. Dafür wird allerdings ein passendes WAGO MB Gateway benötigt. Nachfolgend findest du die Datenpunktliste dazu. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/6196307VDP00002_1.pdf?#pagemode...

 

Was die Zukunft mit einer direkten Anbindung an einen SMA-Wechselrichter betrifft, kann ich nichts dazu sagen, was noch kommen wird. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Ansonsten ist es wichtig, die Zeiteinstellungen auf die meisten Sonnenstunden anzupassen, was aber immer mit den eigenen Komfortwünschen einhergehen muss. 

 

Viele Grüße
Flo