Vitocall 350-A Serinnummer: 7439961501062102
Wenn der Verdichter im Betrieb ist, fließt ein Strom von 7,6 Ampere, abgesichert ist mit 16 A.
Fehlermeldung C2: Spannungsversorgung Verdichter oder Phasenwächter defekt. Diese Bauteile wurden bereits ausgetauscht!
Nach einem manuellen Neustart pumpt der Verdichter ohne Probleme, bis die erforderliche Wärmemenge erreicht ist. Die Anlage ist dann unter Spannung. Wenn dann nach 2 Stunden, wieder Wärme angefordert wird, löst beim automatischen Start des Verdichters die Sicherung aus.
Beim manuellen Start: Steuerung ausschalten, Sicherung einschalten (3x16 A), Steuerung einschalten, startet die Anlage ohne Probleme.
Das bedeutet nach meiner Logik: Beim automatischen Einschalten des Verdichters ist im Primärkreislauf noch Druck, deshalb löst die 16A Sicherung aus. Der Verdichter wird beim Starten gegen eine Last geschaltet. Wenn die Anlage komplett ausgeschaltet wird und wieder neu gestartet wird, tritt dieser Fehler nicht auf.
Hallo Rudi7,
normalerweise sollte vor der Sicherung das Thermorelais auslösen. Ich empfehle dir eine Überprüfung vor Ort durch einen unserer Servicetechniker.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |