Guten Tag,

 

meine Wärmepumpe bringt mir tagesabhänig genannten Fehler. An manchen Tagen ist komplett Ruhe und an einigen Tagen tritt es 5-20 Mal auf.

 

Mein Fachbetrieb konnte mir bisher keine Auskunft darüber geben, wieso der Fehler auftritt und was man dagegen tun kann. (da es tagesabhängig ist)

 

Der Fehler wird binnen einer Minuten immer von allein wieder behoben, allerdings ist ein Fehler trotzdem ein Fehler. 

Ich bitte deshalb um Hilfe.

 

Seriennummer der Anlage: 7720485206451126 

 

Liebe Grüße 

09B66F8E-548C-4633-9BA4-6A3DF5C32D9A.png
A3B3BB98-92BF-4ED8-8D6E-30F3154032EA.png
5 ANTWORTEN 5

Wenn es eine Vitocal 252A ist fehlen Überströmventile zur Sicherstellung der Mindestdurchsätze.

Vorläufig sollten alle Thermostatventile auf Max. gestellt werden.

Temperaturreglung dabei ausschließlich mittels Heizkennlinie und Raumsolltemperatur vornehmen.

Sollte das nicht funktionieren, muss das Filtersieb der Au?eneinheit gereinigt werden.

Gruß

Michael

Hallo Michael,

 

danke für die Antwort. 
Diese muss ich vermutlich an den Heizungsbau weiterleiten. 

Es ist allerdings folgende Vitocal. (S.Bild) 

E7B41248-ABFF-42BA-8720-3EDBA8FCE7A1.jpeg

Der Sachverhalt zu dieser Anlage ist der Gleiche !

Hi Nicole, wurde das Problem gelöst? Gruß Jaro 

Hi, ja das Problem wurde seitens eines Servicemitatbeiters gelöst. Ich meine es hatten einige Parameter noch nicht ganz gepasst. 