Hallo,
Seit Juni 2021 betreibe ich eine Vitocaldens 222-F HAWB-M 22-A29.
Anlagennummer: Grundgerät 7637817101547122; Außeneinheit: 7727284000012433;
Vittoconnect: 763741502705216
Ursprünglich sollte die kleinere Wärmepumpe 222.A26 eingebaut werden, die aber laut Aussage von Viessmann nicht geliefert konnte.
Es wurde die größere Wärmepumpe 222-A29 geliefert und in Betrieb genommen.
Bei der Codierung Code Code 5030 (Nennwärmeleistung gemäß Typenschild) ist eine 30 eingetragen. (30 entspricht 3 KW ??) Ist das der richtige Wert für meine größere Wärmepumpe Nennleistung 7,7 KW ?
Welcher Wert müßte in Code 5030 eingetragen werden.
Code 7B02 (Bivalenztemperatur externer Wärmeerzeuger) eingetragener Wert 150 = 15 °C. Laut Bedienungsanleitung Wert 100 = 10 °C. ist meiner Meinung der wirtschaftlicher Wert, vielleicht noch tiefer
(Heizlast meines Hauses 7 KW) würde ja nur die Wärmepumpe schaffen.
Mit freundlichen Grüßen!
Mauer
Hallo Mauer,
hierzu habe ich dir unter deinem anderen Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
6 | |
6 | |
4 | |
4 |