Hallo Viessmann und Community! Ich habe die Beobachtung gemacht, dass meine Therme bei Mindestmodulation und kleinster eingestellter Heizleistung von 5% mindestens 0,72 m3/h Erdgas H verbraucht. An sich nicht so schlimm. Das sind bei einem Brennwert von 10,72 kWh/m3 schon mal 7,7 kW Leistung. Liegt jedoch schon mal über 60% der laut Datenblatt angegeben Nennwärmeleistung. Das besorgniserregende ist, dass die Therme bei WW-Bereitung mit 58% Modulation schon mit 1,87m3/h Erdgas H verbraucht. Damit liegt die Therme mit 20 kW Wärmebelastung schon außerhalb der Spezifikationen. Fakten und Daten dazu: - 7423008 Grundg. Vitodens 200-W WB2B Uml. 19kW Seriennummer Maschine: 7423008902224100 Brenner: 7278086 Kesselkreisregelung: 7425450942175108 VBC 130-A02.012 Gaskombiregler 957138470198093400 CES 10AF60-14UB3929 84757503 Codierstecker 7832065 (202B:0101 ab 29.3.-2.10.2009) Brennerbetriebsstunden/Brennerstarts bei Vorbesitzer (2009-31.7.2022): 31155h/155370 Starts (durchschnittlich 12min Laufzeit) Brennerbetriebsstunden/Brennerstarts bei mir 1.8.2022 bis heute: 6463h/11567 Starts (durchschnittlich 34min Laufzeit) Nenn-Wärmeleistungsbereich TV/TR 50/30 °C kW 4,8 - 19 Anschlusswerte bezogen auf die max. Belastung mit Erdgas E/H m3/h 1,89 Erdgas LL m3/h 2,20 Flüssiggas kg/h 1,40 - Vitotrol 200 - Vitoconnect OPTO2 und ViCare-App - VertiCell-HG/A Edelstahl 1993 160 l Seriennummer Speicher: 7309709206585 - Gaszähler Honeywell BK-G4 MT 10/2021 Bisherige Maßnahmen meinerseits: Codierstecker 7833235 (202B:0102 ab 2.10.2009) getestet. -> Keine Veränderung. Absolut identisches Verhalten zum Codierstecker 7832065 Codierung dazu: 06 60 1E 255 28 0 31 58 6F 58 82 0 Relaistests 13.2.2025: auf Minimale Heizleistung (30 min) 0,373m3 Erdgas H (entspricht 0,746 m3/h und 8 kW Wärmebelastung) und 480ml Kondensationswasser (entspricht 1,286l/m3 Gas) 11.2.2025: auf Minimale Heizleistung (30 min) 0,351m3 Erdgas H (entspricht 0,702 m3/h und 7,5 kW Wärmebelastung) Messung WW-Bereitung Messung WW mit 30% Brenner von 24 Grad bis 52,5 Grad: 28% laut ViCare Start mit 6968,733 m3 nach 12 Minuten 6968,930 m3 nach 30 Minuten 6969,222 m3 nach 55 Minuten 6969,581 m3 =0,848 m3 (720ml Kondensat) (entspricht 9,1 kW Wärmebelastung) 36,6 Sekunden für 0,01 m3 Bedingungen der Tests: Gebäude EFH 1993 Massiv 36er Poroton Fenster U-Wert 3.0 (6 Stück) Fenster U-Wert 1.0 (9 Stück) Heizlast 8kW AT 0°C bis - 4°C Normauslegungstemp. -14°C Höhe ü. NN 360m Luftdruck 1025-1035 hPa Nahezu kein Wind Einfamilienhaus Anlage ist einziger Teilnehmer am 8 m LAS 60mm Beh. Fläche 200m2 Heizkurve 0,7/2 Differenz VL/RL 7K-2K Kein Mischer Wahlweise Raumtemperaturaufschaltung B0 2 B2 20 B5 5 Hydraulisch abgeglichen Räume ab 19°C Wunschtemperatur werden ohne Thermostate betrieben (Thermostate auf 5 bzw. MAX) 14 Heizkörper ohne Thermostatregelung (Thermostate auf 5 bzw. MAX) 2 Heizkörper mit Thermostaten auf 15 °C begrenzt 2 Heizkörper mit Thermostaten auf 11,5 und 19,5 begrenzt 1 Heizkörper auf Frostschutz Verbaut ein HK Typ 11 ansonsten Typ 22 und FB im Bad und Kermi-Handtuchheizer 40/35/20 Kellergang 20 2653*0.2=531 Kellerraum 20 2653*0.2=531 Windfang 15 1767*0,3=530 Flur EG 21 1990*0,17=338 Gästeklo 20 693 * 0,2=139 Spielzimmer 21 2653 * 0,17=451 Küche 21 2253 * 0,17 =383 WoZi Ost 21 21 3095 * 0,17=526 WoZi Erker 21 1328*0,17=226 WoZi Balk 21 1328*0,17=226 WoZi West 21 3095 * 0,17=526 Bad oben 22 1050* 0,16=168 Schlafz 15 1990*0,3=597 KiZi Nord 21 1990*0,17=338 KiZi Süd 21 3095*0,17=526 Dach Ost 15 2433 * 0,3=730 Dach West 15 2433 * 0,3=730 =7500W+500W Bad Fußboden bei -14°C Kurzabfrage 1 09 01 01 Kurzabfrage 2 02 20 38 Kurzabfrage 3 04 00 00 Kurzabfrage 4 05 23 CB Kurzabfrage 5 00 00 00 Kurzabfrage 6 00 0 58 Kurzabfrage 7 00 14 00 Kurzabfrage 8 21 00 00 Meine Fragen an euch wären: Was kann die Ursache dafür sein dass die Maschine mit solch hohen Leistungen fährt auch bei Grundlast fährt? Falsche Gasdüse verbaut? Gasdruckregler nicht in Ordung? Falsche Codierung der Therme? Was wären eure Maßnahmen dazu? So das war jetzt sicherlich sehr viel Input. Jedoch will ich damit eine endlose Menge an Kommentaren in diesem Thema vermeiden und somit das Thema nicht zu sehr aufblähen Schöne Grüße! Jan
... Mehr anzeigen