Vitodens 200 WB2B 4,8-19kW hat viel zu hohe Grundlast und Betrieb außerhalb der Spezifikation ab 58% Modulation

Hallo Viessmann und Community!

Ich habe die Beobachtung gemacht, dass meine Therme bei Mindestmodulation und kleinster eingestellter Heizleistung von 5% mindestens 0,72 m3/h Erdgas H verbraucht.

An sich nicht so schlimm. Das sind bei einem Brennwert von 10,72 kWh/m3 schon mal 7,7 kW Leistung. Liegt jedoch schon mal über 60% der laut Datenblatt angegeben Nennwärmeleistung.

Das besorgniserregende ist, dass die Therme bei WW-Bereitung mit 58% Modulation schon mit 1,87m3/h Erdgas H verbraucht. Damit liegt die Therme mit 20 kW Wärmebelastung schon außerhalb der Spezifikationen.

 

 

Fakten und Daten dazu:

- 7423008 Grundg. Vitodens 200-W WB2B Uml. 19kW

Seriennummer Maschine: 7423008902224100

Brenner: 7278086

Kesselkreisregelung: 7425450942175108 VBC 130-A02.012

Gaskombiregler 957138470198093400 CES 10AF60-14UB3929 84757503

Codierstecker 7832065 (202B:0101 ab 29.3.-2.10.2009)

Brennerbetriebsstunden/Brennerstarts bei Vorbesitzer (2009-31.7.2022): 31155h/155370 Starts (durchschnittlich 12min Laufzeit)

Brennerbetriebsstunden/Brennerstarts bei mir 1.8.2022 bis heute: 6463h/11567 Starts (durchschnittlich  34min Laufzeit)

 

Nenn-Wärmeleistungsbereich

TV/TR 50/30 °C

kW 4,8 - 19

Anschlusswerte

bezogen auf die max. Belastung

mit

Erdgas E/H m3/h 1,89

Erdgas LL m3/h 2,20

Flüssiggas kg/h 1,40

 

- Vitotrol 200

- Vitoconnect OPTO2 und ViCare-App

- VertiCell-HG/A Edelstahl 1993 160 l

Seriennummer Speicher: 7309709206585

- Gaszähler Honeywell BK-G4 MT 10/2021

 

 

Bisherige Maßnahmen meinerseits:

  • Codierstecker 7833235 (202B:0102 ab 2.10.2009) getestet. -> Keine Veränderung. Absolut identisches Verhalten zum Codierstecker 7832065

Codierung dazu:

06 60

1E 255

28 0

31 58

6F 58

82 0

 

  • Relaistests

13.2.2025:

auf Minimale Heizleistung (30 min) 0,373m3 Erdgas H (entspricht 0,746 m3/h und 8 kW Wärmebelastung) und 480ml Kondensationswasser  (entspricht 1,286l/m3 Gas)

11.2.2025:

auf Minimale Heizleistung (30 min) 0,351m3 Erdgas H (entspricht 0,702 m3/h und 7,5 kW Wärmebelastung)

 

  • Messung WW-Bereitung

Messung WW mit 30% Brenner von 24 Grad bis 52,5 Grad:

28% laut ViCare

Start mit 6968,733 m3

nach 12 Minuten 6968,930 m3

nach 30 Minuten 6969,222 m3

nach 55 Minuten 6969,581 m3

=0,848 m3 (720ml Kondensat) (entspricht 9,1 kW Wärmebelastung)

36,6 Sekunden für 0,01 m3

 

 

Bedingungen der Tests:

Gebäude EFH 1993 Massiv 36er Poroton

Fenster U-Wert 3.0 (6 Stück)

Fenster U-Wert 1.0 (9 Stück)

Heizlast 8kW

AT 0°C bis - 4°C

Normauslegungstemp. -14°C

Höhe ü. NN 360m

Luftdruck 1025-1035 hPa

Nahezu kein Wind

Einfamilienhaus

Anlage ist einziger Teilnehmer am 8 m LAS 60mm

Beh. Fläche 200m2

Heizkurve 0,7/2

Differenz VL/RL 7K-2K

Kein Mischer

Wahlweise Raumtemperaturaufschaltung B0 2 B2 20 B5 5

Hydraulisch abgeglichen

Räume ab 19°C Wunschtemperatur werden ohne Thermostate betrieben (Thermostate auf 5 bzw. MAX)

14 Heizkörper ohne Thermostatregelung (Thermostate auf 5 bzw. MAX)

2 Heizkörper mit Thermostaten auf 15 °C begrenzt

2 Heizkörper mit Thermostaten auf 11,5 und 19,5 begrenzt

1 Heizkörper auf Frostschutz

Verbaut ein HK Typ 11 ansonsten Typ 22 und FB im Bad und Kermi-Handtuchheizer

40/35/20

Kellergang 20 2653*0.2=531

Kellerraum 20 2653*0.2=531

Windfang 15 1767*0,3=530

Flur EG 21 1990*0,17=338

Gästeklo 20 693 * 0,2=139

Spielzimmer 21 2653 * 0,17=451

Küche 21 2253 * 0,17 =383

WoZi Ost 21 21 3095 * 0,17=526

WoZi Erker 21 1328*0,17=226

WoZi Balk 21 1328*0,17=226

WoZi West 21 3095 * 0,17=526

Bad oben 22 1050* 0,16=168

Schlafz 15 1990*0,3=597

KiZi Nord 21 1990*0,17=338

KiZi Süd 21 3095*0,17=526

Dach Ost 15 2433 * 0,3=730

Dach West 15 2433 * 0,3=730

=7500W+500W Bad Fußboden bei -14°C

 

Kurzabfrage 1

09 01 01

Kurzabfrage 2

02 20 38

Kurzabfrage 3

04 00 00

Kurzabfrage 4

05 23 CB

Kurzabfrage 5

00 00 00

Kurzabfrage 6

00 0 58

Kurzabfrage 7

00 14 00

Kurzabfrage 8

21 00 00

 

 

Meine Fragen an euch wären:

Was kann die Ursache dafür sein dass die Maschine mit solch hohen Leistungen fährt auch bei Grundlast fährt?

Falsche Gasdüse verbaut?

Gasdruckregler nicht in Ordung?

Falsche Codierung der Therme?

Was wären eure Maßnahmen dazu?

 

So das war jetzt sicherlich sehr viel Input. Jedoch will ich damit eine endlose Menge an Kommentaren in diesem Thema vermeiden und somit das Thema nicht zu sehr aufblähen

 

Schöne Grüße!

Jan

28 ANTWORTEN 28

Hab tatsächlich mehrmals drüber nachgedacht, ob wirklich Rauch gemeint ist. Habs dann als Unterdruck im Raum interpretiert, da ja der Ansaug in der Therme offen ist.

Hallo @UTJan 

 

Meine Antworten werden von Google Translate übersetzt und es kann auch sein, dass etwas falsch übersetzt wird, wofür ich mich entschuldige. Gemeint war der Unterdruck im Schornstein.

Schornsteinzug.

 

VG

Hallo @UTJan 

 

So sehen die Folgen eines unzureichenden Überdrucks des Brennergebläses aus, die Flamme bildet sich unter den Maschen des Flammenkörpers.

 

20190121_130157.jpg

20190121_130205 (1).jpg

Um dies zu verhindern, erhöht die Regelung die Drehzahl des Ventilators und damit die Leistung des Brenners.

VG

Der ist hin:-)