Habe aktuell folgendes Fehlverhalten meiner Wärmepumpe, mein Heiznugsbauer konnte bisher nicht helfen. Anbei meine Gerätedaten Vitocal 300-G Sole-Wasser-Wärmepumpe BWC 301.B13 Vitotronic 100 WO1C WP-Steuerung Keine Fehlermeldung, Soledruck ist i.O. Primärpumpe und Sekundärpumpe laufen wie vorgegeben an, wenn Leistungsanforderung kommt. Aktuell liegt die Primäreingangstemp. des Erdkollektors bei ca. 0,5 Grad°C. Was aber für eine Sole-WP kein Problem sein sollte. Allerdings wird der Start des Verdichters nicht zugelassen, da im Logbuch folgender Eintrag aufläuft: „Primärtemp. außerhalb Einsatzgrenzen“ Dieser Hinweis kommt mehrfach, führt dann zur Sperrung der WP, bis nach x Versuchen dann sporadisch die WP startet. Die Laufzeit der QP liegt auch nur bei 12min.....die WP taktet also sehr stark. Nachdem ich etwas recherchiert habe, bin ich auf das Thema falsche Codierung gestoßen. Der verbaute Codierstecker ist laut Anzeige ein: 4120-02 Der ist aber eigentlich mit einer BWC 301.B13 nicht kompatibel und konfiguriert die Vitotronic als Wasser/Wasser-Wärmepumpe (Grundwasser), wobei ich aber eine Sole/Wasser-Wärmepumpe habe. Der richtige Codierstecker müsste laut Copilot lauten: 4120-04?? Kann jemand seitens Viessmann hier eine Aussage geben, welcher Codierstecker in der Kombination der richtige ist? Anscheinend sind die Die Seriennummern für die Vitocal/Vitotronic habe ich natürlich. Danke und Gruß Ein Endnutzer