Moin, neuer Stecker gestern Abend eingebaut und Anlage neu gestartet....läuft aktuell sauber und ohne Fehlermeldung......Taktzeit ~1,0h.....dann 3-4h Ruhezeit. Kältekreisregler läuft auch sauber in Überhitzungsregelung mit 3k im Soll und 1,6-3,4k im Ist. Primäreintritt 0,5°C und Austritt -2,5°C. Sekundärvorlauf 32°C mit einem Tc: 31,5°C und 27°C Sek.-Rücklauf....EEV liegt zwischen 24-30%.....würde sagen die Anlage läuft stabil und äusserst effizient wieder. Grüße