Hallo zusammen, wir haben uns für die 301.C12 entschieden.
Dafür sollen Erdkollektoren genutzt werden.
Es stellt sich die Frage wie hoch die Entzugsleistung der Wärmepumpe ist, also wieviel KW die Erdsonden liefern müssen.
Viele Grüße
Markus
Das hängt vom geplanten COP und der Vorlauftemperatur der Anlage ab .
Entzugsleistung + P elektrisch = 12 kW
Welches P elektrisch nötig sein wird, siehst du in der Planungsanleitung der 300-G
Grob kann man bei einer FBH und Sonden mit COP 5 rechnen
aus 2,4 kWel werden 12 kWth. Dann muss die Differenz aus der Erdsonden kommen.
Hallo Makesch,
bei der Auslegung der Kollektoren wird die mittlere Entzugsleistung des Erdreichs und die Kälteleistung der Wärmepumpe benötigt. Da es sich bei der Vitocal 300-G C12 um eine modulierende Solewärmepumpe handelt, muss hier die maximale Kälteleistung herangezogen werden. Der verwendete Betriebspunkt liegt bei B0/W35, was eine maximale Kälteleistung beim C12 Modell von 8,55kW ergibt.
Damit die notwendige Rohrleitungslänge berechnet werden kann, muss die Entzugsleistung des Erdreichs bekannt sein. Ich empfehle dir, dich dazu mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.
Viele Grüße
Flo