Ich habe eine Viessmann Vitocal 222 C09. Aktuell haben wir am System 21 Grad eingestellt. Die Neigung ist 0,4. Das Niveau ist bei 1. Damit haben wir im Wohnbereich gute 21,5°, in der Küche (nur dort ist FuBoHe) sind es 24°. Alle restlichen Räume haben im übrigen Radiatoren. Oben in den Kinderzimmern haben wir jedoch nur 19° bzw 18°, was den Kindern aktuell zu kalt ist. Wenn ich diese Räume als Referenzräume nehmen würde, dann hätte ich im Wohnbereich bestimmt 24° und in der Küche 27°. Wie kann ich die oberen Räume auf 21° bringen ohne das es unten zu heiß wird?
Danke
Der hydraulische Abgleich könnte evtl angepasst werden, sodass oben mehr Temp ankommt. So pauschal kann man das nicht sagen. Radiatoren, meinst damit die alten Gusskörper?
Ja, die alten Heizkörper. Ich hab das Problem mittlerweile selber gelöst. Die mussten oben einfach mal entlüftet werden.