Ich habe Viessmann direkt angeschrieben. Hier deren Antwort: Ihre Anzahl von Verdichter Starts ist durchaus möglich. 2200 Start in 10 Wochen sind etwa 31 Starts am Tag, was wiederum ca. 1,3 Starts pro Stunde entspricht Wichtiger für den Verdichter sind die Laufzeiten des Verdichters. Diese sollten mind. 12 Min. betragen, besser sind aber 20 Min. oder mehr. Dies würde in etwa Ihrer Anzahl von Starts entsprechen. Durch eine Optimierung der Einstellung können häufige Schaltzyklen reduziert werden. Eine nicht optimal eingestellte Anlage (die Wärmepumpe ist zu hoch eingestellt und liefert mehr Wärme als benötigt wird), führt auch zu höheren Schaltzyklen. Ein Pufferspeicher reduziert die Anzahl von Schaltzyklen, da dieser überschüssige Wärme aufnehmen kann und diese zum späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Heizungsfachbetrieb, damit dieser die Einstellung Ihrer Anlage prüfen kann und gemeinsam mit Ihnen die Optimierung vornehmen kann.