Hallo,

welcher Parameter, oder wo ist die Einstellung:

"Parallel zur Eigenstromnutzung kann für den Betrieb
der Wärmepumpe ein Anteil Strom aus dem Netz
bezogen werden."

An einer Vitotronic 200s zu finden ?

Mein Heizungsfachbetrieb kennt sich nicht mit Solaranlagen aus und deshalb bekomme ich auch keinen Support von Ihnen.

1 ANTWORT 1

Hallo toudy,

über den Parameter 7E02 unter der Gruppe "Photovoltaik" in der Codierebene 1 kann der Fremdstromanteil in % angegeben werden.

Viele Grüße °fl