Hallo zusammen, ![]()
ich hab nun die Externe Erweiterung an meine Wärmepumpe Vitocal 200 S mit WO1C Regelung ohne Mischer angeschlossen!
Folgenden Parameter hab ich geändert:
7010 auf 1
7008 auf 0
Nun hab ich noch einige Fragen an Euch:
Wenn ich den Wert 7008 auf 0 lasse ist dann Automatisch der Störmeldekontakt aufgeschaltet?
Sprich bei Klemme 157 beim EA1 Modul?
Bei den Parameter 7011, 7012, 701A, 7013, 7014, 7015 hab ich noch nichts geändert!
Was ich noch realiseren möchte ist:
Störmeldung der Anlage auf Kontakt 157
Externes Umschalten auf " Nur WW Betrieb" ( Zeitlich unbegrenzt ).
Vorgabe Heizwassersollwert mit dem 0-10 V Eingang
Externes Sperren mit Störmeldung ( Was passiert da genau? Verdichter AUS/UWP Ein? )
Externe Anforderung / Mischer Auf oder Regelbetrieb ?
Danke
Du musst nur die Erweiterung AM1 über den Parameter 7010 aktivieren. Der Störmeldeausgang ist dann über A1 automatisch aktiv.
Viele Grüße
Flo
Super, habs ausprobiert, funktioniert.
Dachte nur man müsste zwangsläufig was einstellen, da ja mehrere Funktionen möglich sind…
vielen Dank
Beim WO1C-Regler der Wärmepumpen nicht, bei anderen Produktreihen, wie Gas- oder Ölgeräten muss die Funktion über die Codierebene vorgegeben werden.
Viele Grüße
Flo