abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wieder Probleme Viessmann 250a mit den Temperaturen Vorlauf 40Grad

Hallo alle zusammen.

So langsam wird es unangnehm ständig meine Probleme vorzutragen mit der Bitte um Hilfe.

Nachdem meine WP ständig am tackten war habe ich mich für den Moment wo es noch Baustelle ist entschieden täglich für 2 Stunden zu heizen. Ich habe der Heizung gesagt reduzierter Betrieb  bei 3 Grad von 0-12 Uhr dann 3 Stunden auf 19 Grad . Dann wieder die restliche Zeit auf 3 Grad. Hat geklappt . Als es aber nachts unter 2 Grad kalt wurde hat die WP wieder angefangen zu tackten.

Da ich im Forum  gesagt bekam dass die WP bei  die 3 Grad Außentemperatur meinen reduzierten Betrieb ignoriert wenn die Nachttemperatur unter 4 Grad fällt war das auch keine gute Idee.

Also die Heizzeiten in die Nacht gelegt von 20 Uhr bis am nächsten Tag 12 Uhr. Heizlkurve 20 Grad steigend auf 28 Grad bei minus 30 Grad.

Nun hat sie die ganze Nacht hoch auf 40 Grad alles aufgeheizt. Ich habe die Daten per Home Assistant gesehen und frage mich wie die auf 40 Grad kann wenn die Heizkurve so hoch gar nicht geht.

Auf einem Bild ist die Vorlauftemperatur sehr niedrig. Könnte jemand nochmals drauf schauen und mir erklären was hier schief läuft. Mein Heizungsbaufirma hat sich trotz versprochenem Rückruf nicht gemeldet.

Danke Fränki

1) Richtet sich nicht die Vorlauftemperatur an die Kennlinie ?

2) Was zeigt mir die Primärkreis vorlauftemperatur mit 5.6 Grad

 

 

 

daten-Heizung.jpg
vor-rücklauf.jpg
kurve.png
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

max. VLT von 27°C geht natürlich und minimale VLT von 17°C auch. Wie kalt wird es denn im Haus über Nacht, wenn tagsüber die Heizung gelaufen ist? Die Frage ist, ob es möglich ist, die WP über Nacht mit einer niedrigen Sollwertvorgabe abzuschalten, oder ob sie durchlaufen muss, weil es noch überall reinzieht.
Bleibt das Haus wärmer als 10°C kann man auf Abschaltung (min. VLT=10°C) gehen, geht es darunter sollte man versuchen einen niedrigen Minimalwert (z.B. 17°) zu finden, wo die WP nur wenig bis gar nicht taktet.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Deine Heizkennlinie ist falsch. Du willst mit der Einstellung REDUZIERT von 3°C eine VLT von 20...28°C erreichen und stellst dafür ein NIVEAU von 20°C ein. Außerdem hast du eine minimale VLT von 20°C eingestellt (sicher noch der STD-Wert für Parameter 1192.0), da sonst nur 17°C bei einer AT von 20°C stehen würde. Da bleibt die WP nur aus, solange deine Heizwassertemperatur darüber liegt, was in der Nacht nicht der Fall war. Deshalb hat die WP in der Nacht bei 20°C rumgetaktet.
Ab 9 Uhr läuft dann dein NORMAL-Program mit 19°C Sollwert. Das führt mit deiner o.g. Heizkurve zu der hohen VLT von 39...49°C. Wahrscheinlich greift dann deine Limiteinstellung von 40°C beim Parameter 1192.1 für die VLT.
Evtl. hast du auch noch die Werte bzw. Programme für NORMAL und REDUZIERT gekreuzt.

Zwischenablage_02-26-2026_01.jpg


Deine Heizkurve müsste also ein NIVEAU von etwa 0°C haben, um bei einer Solltemperatur von 19°C (NORMAL) etwa die abgebildete Heizkurve zu erreichen. Mit einer Solltemperatur von 3°C (REDUZIERT) würde die VLT unter 10°C fallen.

 

Zwischenablage_02-26-2026_01.jpg

Als minimale VLT kannst du mit dem Parameter 1192.0 aber nur 10°C einstellen. Die Anlage bliebe damit wahrscheinlich bis zur Einschalthysterese bei etwa 8°C aus. Darunter geht sie an und wird taktend die 10°C einstellen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Vielen Dank für Deine Mühe mir zu helfen.

Das hab ich mir einfacher vorgestellt. 

1) Meine erste Frage wäre, kann ich die Maximale Vorlauftemperatur grundsätzlich z.B. auf 27 Grad einstellen? Da im ganzen Haus Fußbodenheizung ist und dann Vinyl eingebaut ist darf die Temperatur nie so hoch gehen?

2) Könntest Du mir schreiben wie ich die Anlage so einstelle dass diese wenig tacktet und so vor sich hindümpelt. Wir hatten ein paar Tage bei 15 Grad eingestelltdas prima funktioniert hatt bis es nachts kalt wurde und sie getacktet hat, oder die Vorlauf und Rücklauftemperatur erreicht war.

3) Das mit den 40 Grad hab ich nicht verstanden da ich dachte dass sich die Vorlauftemperatur in der Heizkennlinie bewegt und wenn es draußen 0 Grad hat dann halt mit 24 Grad fährt.Bei minus 30 Grad halt bei 28 Grad.

4) Was bedeutet Primärkreis Vorlauftemperatur von 6,2 Grad ?

 

Könntest Du mir schreiben wie Du die Anlage betreiben würdest wenn Du weißt dass es nachts 0 Grad gibt und Tags 15 Grad so dass die Baustelle überschlagen ist und wenig taktet .

Vielen Dank Fränki

WhatsApp Image 2026-02-26 at 21.23.30(1).jpegWhatsApp Image 2026-02-26 at 21.23.30.jpegWhatsApp Image 2026-02-26 at 21.19.24.jpeg

Du hast in deinem Heizprogramm KOMFORT mit 19°C eingestellt, die Heizkurve aber für NORMAL mit 3°C dargestellt. Für 19°C sieht die Heizkurve eben nicht so aus, sondern springt auf die 40°C, wie von mir dargestellt. Wenn du kaum Leistung abnimmst, wird die WP takten müssen.

Wenn das Haus bereits komplett zu und isoliert ist, würde ich einfach durchgehend mit einer konstanten Solltemperatur heizen. Stell deine Heizkurve dazu auf Neigung 0,2 und Niveau 0 sowie die NORMALtemperatur auf die 19°C. Dann stell auch im Heizprogramm ganztägig die Heizzeiten auf NORMAL.
Dein dargestelltes Abkühlverhalten sieht aber nicht nach komplett isoliertem Haus aus?
Der Primärkreis ist der äußere Kreis mit dem Kältemittel. Dessen VLT hängt also direkt an der AT.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ok werde ich machen.

1) Was soll ich dann als mindest Vorlauf eingeben eventuell ( 17 Grad) oder?

2) Kann ich die Max Vorlauf auf 27 Grad festlegen dass die WP Grundsätzlich da gebremst wird und nicht irgendwann mein Vinyl hoch kommt(ist noch nicht verlegt)

Besten Dank

Fränki

max. VLT von 27°C geht natürlich und minimale VLT von 17°C auch. Wie kalt wird es denn im Haus über Nacht, wenn tagsüber die Heizung gelaufen ist? Die Frage ist, ob es möglich ist, die WP über Nacht mit einer niedrigen Sollwertvorgabe abzuschalten, oder ob sie durchlaufen muss, weil es noch überall reinzieht.
Bleibt das Haus wärmer als 10°C kann man auf Abschaltung (min. VLT=10°C) gehen, geht es darunter sollte man versuchen einen niedrigen Minimalwert (z.B. 17°) zu finden, wo die WP nur wenig bis gar nicht taktet.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Danke und die Minimal auf wieviel einstellen.

Danke Fränki

Oh hab die Antwort oben übersehen Danke

Hallo

Neuer Tag neues Glück.

Hab nun ein super Gefühl dass wir das heute hinbekommen.

Das Gebäude ist ein 2 Fam. Massivhaus mit Holblock 1970 gemauert. Wurde vor 30 Jahren mit 6 cm isoliert.

Nun neue Fenster drin alles dicht. Letztes Jahr eine Fußbodenheizung und die WP250 A von Viesmann eingebaut.

Ich habe eine Zeit mit der Einstellung 15 Grad am Gerät die Anlage laufen lassen. War ne schöne Temperatur zum arbeiten.

Ich werde mal mit der Vorlauftemperatur und den Einstellungen spielen. Ich habe ja das Glück dass ich den Verlauf auf meinem Rechner sehe und kann reagieren.

Nochmals vielen Danke für deine Mühe

Gruß Fränki

Top-Lösungsautoren