Ausseneinheit 2XX-S 13kW 400V
Inneneinh.Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16
Wir haben den Anschluss durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen. Hierbei hat sich herausgestellt, dass die Ausseneinheit mit einem linken Drehfeld angeschlossen ist. Unser Elektriker ist der Meinung, dass dies nicht richtig ist und es ein rechtes Drehfeld sein muss. Die WP läuft jedoch ohne erkennbare Fehler. Sollte trotzdem umverdrahtet werden?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @saarlaender83
Bei Geräten mit Wechselrichter ist die Richtung des Drehfeldes des Netzteils nicht wichtig, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe.
VG
Hallo @saarlaender83
Der Kompressor Ihres Außengeräts wird von einem Wechselrichter angetrieben, der das Drehfeld des Kompressors selbst korrigiert, sodass Sie nichts tun müssen.
VG
Viessmann sieht das anders:
Jetzt bin ich verwirrt. Was stimmt denn jetzt??
Hallo @saarlaender83
Bei Geräten mit Wechselrichter ist die Richtung des Drehfeldes des Netzteils nicht wichtig, wie ich Ihnen bereits geschrieben habe.
VG
Auch einschlägige Foren, speziell zum Thema Frequenzumrichter, sind der Meinung, dass es keine Rolle spielt.
Solange das kein Motor ist, der wieder in das Netz einspeist, z.B. Aufzugmotor.
Wiederum ist der Aufwand die beiden Kabel an der Wärmepumpe anzuklemmen sehr gering und in 1 Minute erledigt.
VG