Hallo zusammen,
in der Montageanleitung steht auf S. 101, dass die Außeneinheit nur mit rechtsdrehendem Feld bei der 400V Variante angeschlossen werden darf.
In einem anderen Beitrag zur 200-A habe ich bereits gelesen, dass es keine Rolle spielt und es ein Dokufehler ist. Kann ich bei der 250-A auch davon ausgehen?
Dem Umrichter ist das doch völlig egal, der baut sich sein eigenes Drehfeld. Und falls es tatsächlich wichtig wäre, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Phasenfolge nicht überwacht wäre mit entsprechender Fehlermeldung.
Oder gibt es noch irgendwelche anderen Komponenten, die das tangieren könnte? Ich kann mir nichts vorstellen...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Oli,
hier
hat sich Florian schon mal dazu geäußert.
Das Detail hat vermutlich jemand aus einer alten Doku einer WP ohne Inverter copy/paste übernommen.
Hallo Oli,
hier
hat sich Florian schon mal dazu geäußert.
Das Detail hat vermutlich jemand aus einer alten Doku einer WP ohne Inverter copy/paste übernommen.
Dann sollte die Doku an der Stelle unbedingt mal angepasst werden, da dies bei den Errichtern oder auch Endkunden zur Verwirrung und unnötiger Sorge führt bzw sich hartnäckig old school Wissen hält.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Antwort.